zhouke 发表于 2015-2-4 14:23:22

增安型灯具如何安装

增安型灯具如何安装?其配电线路能否穿管暗敷?敬请高手指点。

panrqkk 发表于 2015-2-4 14:41:59

爆炸气体环境中一般都是明敷设,,

树欲静而风不止 发表于 2015-2-4 14:42:17

可以参考灯具安装图集

树欲静而风不止 发表于 2015-2-4 14:45:34

线路敷设暗敷,明敷都可以

zhouke 发表于 2015-2-4 19:54:11

我的问题是增安型灯具能否链吊式安装。

尺短寸长 发表于 2015-2-4 19:55:00

12D401-3

xkh721218 发表于 2015-2-5 08:46:55

一般管吊式安装。

尺短寸长 发表于 2015-2-5 09:03:40

树欲静而风不止 发表于 2015-2-5 09:06:24


可以采用链吊式安装

树欲静而风不止 发表于 2015-2-5 09:07:27

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=29711&pid=167735&fromuid=52295煤矿井下的灯具都是链吊式

zhouke 发表于 2015-2-5 14:56:47

请教尺总:一小型光伏电站的电池室,通用用电设备规范规定充电设备可与电池同处一室,据此我认为该电池室不属爆炸危险场所。但该规范还规定电池室应采用增安型灯具。我的问题是:在此情况下增安型灯具是否可以采用普通灯具的安装方式,不用防爆接线盒,采取导线穿管暗敷的配线方式。

尺短寸长 发表于 2015-2-5 15:05:03

zhouke 发表于 2015-2-5 14:56
请教尺总:一小型光伏电站的电池室,通用用电设备规范规定充电设备可与电池同处一室,据此我认为该电池室不 ...

一小型光伏电站的电池室,通用用电设备规范规定充电设备可与电池同处一室,据此我认为该电池室不属爆炸危险场所——

依据何在?

尺短寸长 发表于 2015-2-5 15:08:36

在此情况下增安型灯具是否可以采用普通灯具的安装方式,不用防爆接线盒,采取导线穿管暗敷的配线方式——

增安型灯具何用之有?

zhouke 发表于 2015-2-5 15:11:00

充电设备无防爆能力,增安型灯具无防爆构造,只是在电路上采取措施使其不产生火花和高温。

zhouke 发表于 2015-2-5 15:23:24

普通灯头盒内产生火花和高温的可能性很小。