关于照明配电箱的位数

请教大家,照明配电箱的位数,一个单极开关算一位吗?一排可以装多少位?非常谢谢

树欲静而风不止 发表于 2015-2-4 14:10:27

另外,一个漏电开关算几位?

dzkxian 发表于 2015-2-9 16:16:52

一般微断是按模数算的,1P的2个模数,18mm宽,漏电模块的宽度另算。

不代表 发表于 2015-2-10 13:12:08

本帖最后由 不代表 于 2015-2-10 13:14 编辑

可以这么算,1P开关算1位,如PZ30,有4,6,8,10,12,15,18,20,24,30,36位的,就是可以装以上数量的1P开关(纯填满箱子,不管总开关)

树欲静而风不止 发表于 2015-2-10 14:17:50

不代表 发表于 2015-2-10 13:12
可以这么算,1P开关算1位,如PZ30,有4,6,8,10,12,15,18,20,24,30,36位的,就是可以装以上数量的1 ...

总开关算不算

树欲静而风不止 发表于 2015-2-28 14:25:11

有没有位数的限制

taiyuntao 发表于 2015-2-28 17:32:16

要用厂家(比如施耐德、ABB之流都有各自的箱子供采购)的成品当然有位数的限制,非标加工的无此限制

afengx 发表于 2015-2-28 22:54:08

箱内安装的所有断路器、附件都要计算考虑
如一般情况下,住宅单相配电箱
进线MCB 2P 占2位
自恢复过欠电压保护器2P 占2位
照明MCB 1P 占1位
插座MCB+RCD 2P+2P 占4位
或RCBO 1P+N 2P 占2位

不同厂家、不同系列的配电箱,每排的位数都不尽相同

树欲静而风不止 发表于 2015-3-2 08:22:55

是呀,关键是规范没有规定接多少。目前很多设计人员一个配电箱出30-40多路,个人反对,又没有依据

lcjnash 发表于 2015-3-2 10:10:52

不代表 发表于 2015-2-10 13:12
可以这么算,1P开关算1位,如PZ30,有4,6,8,10,12,15,18,20,24,30,36位的,就是可以装以上数量的1 ...

同意这个观点其实可以看图集

taiyuntao 发表于 2015-3-2 10:16:30

你可以再看看05D702-4《用户终端箱》

树欲静而风不止 发表于 2015-3-2 10:52:11

标准图中的极数已含了总开关吗

taiyuntao 发表于 2015-3-2 11:04:18

树欲静而风不止 发表于 2015-3-2 10:52
标准图中的极数已含了总开关吗

含了,标准图集中的位数是指箱子内的总位数