关于住宅区车库照度的问题!
现在遇到一个住宅区项目,小区14栋楼,有8栋是一、二类高层,其他都是多层商服,地下大车库相通。我觉得这个车库应该按照照明设计标准中居住建筑车库30Lx来设计,而当地审图却认为应该按照公共车库50Lx来设计,我跟他讨论半天,而审图的说30是指的别墅里的车库,住宅小区车库应该算是公共车库,现在无法说服他,如果他说的对我的做法只是照度低了,而如果我说对了,他则违反了LPD值限值的强条。他说如果我非要这么理解就让我拿出规范编制组的证明,我又怎能做到这点呢?想咨询一下各位同行,这到底该怎么做?各位又都是如何理解的呢? 同意审图观点,我理解住宅车库指类似于别墅自带的那种私人车库 住宅车库LPD值限值不是强条..这一条 着实争议很大.
希望规范组的专家出来说两句. 我们这边全部按30LX计算 公共车库是指万达等商业的地下车库 据说照明设计标准实施指南中也是按住宅配套车库和公建车库这么分的,谁那里有这本指南能帮忙查询一下吗? 商业服务网点是住宅带的,算底商,应该还是按住宅算,照度30lx没问题。审图的说30是指的别墅里的车库,理解的有偏差,照度只是分住宅车库(30lx)和公建车库(50lx)。好像规范组的解释是住宅的车位比较固定,人员对环境熟悉,故照度(30lx)比公建车库照度(50lx)适当降低,感觉解释的有点牵强。那如果说我闭着眼睛都能找到车位,是不是应该照度还能降低?规范组的解释让人不满意。 我们这儿审图认为小区里车库对于业主比较熟悉,不算陌生,可以认为是30lx
公共商业的地下车库,不熟悉环境按50lx走 住宅楼地下车库为公共车库,照度标准值应为50Lx。照度功率密度限值应小于等于2.5w/每平米。照度功率密度限值是强条,照度值不是强条。 住宅建筑的车库照度标准值应为30Lx,规范说得很清楚,为住宅建筑每户照明功率密度限值,即例如别墅类每户的车库。 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28404-1-1.html
住宅小区的地下大车库照度取多少呢?
答:
按50lx,没有问题!
按30lx,也没有问题!
尺短寸长 发表于 2015-2-3 10:20
征求甲方意见后确定此住宅小区的地下大车库照度,最为妥当。
尺短寸长 发表于 2015-2-3 10:34
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28404-1-1.html
住宅小区的地下大车库照度取多少呢?
最怕
设计50lx,审图的说30lx.
设计30lx,审图的说50lx
一般都是 强势的 让弱势的拿出证据来,自证.
设计的也没有证据.
悲惨的设计. chipy 发表于 2015-2-3 12:23
最怕
设计50lx,审图的说30lx.
设计30lx,审图的说50lx
事先征求过甲方的意见,就不用怕。{:lol:}
设计50lx,审图的说30lx——你就说按规范依甲方要求提高一级做设计;
设计30lx,审图的说50lx——你就说按规范依甲方要求降低一级做设计。
不过即便这次过了,也怕下次被穿小鞋。
弱势的终究处于弱势,改变不了的下场。{:cry:} 实施指南里也没说太清楚!
关键这事要是不弄明白,会有很多设计师和审图单位因为这个事而闹的烦心不已,希望规范编制组能出面来解释清楚! 唉!
风声鹤唳啊,俺们这些可怜的电气设计人员。
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=28404&page=2#lastpost
尺短寸长 发表于 2015-2-3 14:42
实施指南抵得上条文说明吗?
条文说明都不具备那啥~啥~啥~的,对不?
严格说来——
你去看6.3.1条,是不是有“住宅建筑每户照明功率密度……”。
这不就结了:是6.3.1条“住宅建筑每户照明功率密度”包含了表6.3.1中的车库,还纠结个啥?
即便如此,6.3.1条“住宅建筑每户照明功率密度”之下的表6.3.1中的车库,就不能做50lx?谁规定的?
若审图人员不认,请他(她)自己去看4.1.2条8款规定。
难不成,审图人员不认4.1.2条8款规定?