linghuhanyu 发表于 2015-1-30 16:57:20

请问在这种情况下能否采用TN-C-S系统

本帖最后由 linghuhanyu 于 2015-1-30 17:00 编辑

如下示意图,建筑物1中的变配电1是从区域变电所引来的两路10kV,然后再从变配电1引一路10kV(线路1,主用)及一路380V(线路2,备用)至建筑2中的变配电2,建筑2有地下室,建筑1没有地下室,两个建筑各自有接地网但是接地网通过几根扁钢连接了。
请教在此情况下(线路距离较长),线路2采用4芯电缆合理还是5芯电缆合理?

g275735127· 发表于 2015-2-2 10:42:56

加设电井是有必要的,随着经济发展,电教设备越来越多,我做过几个学校的改造工程,没有电井,真的头大

hl891223 发表于 2015-2-2 11:49:57

4芯吧,外网TN-C,进建筑物处做重复接地,换系统成TN-C-S(5芯),不过你为啥不在变配电2出380??

linghuhanyu 发表于 2015-2-2 14:02:32

hl891223 发表于 2015-2-2 11:49
4芯吧,外网TN-C,进建筑物处做重复接地,换系统成TN-C-S(5芯),不过你为啥不在变配电2出380??

因为建筑2用电量比较大,但是一二级负荷不大

CXH1301 发表于 2015-2-2 14:36:52

这种情况下,TN-C和TN-S都行
页: [1]
查看完整版本: 请问在这种情况下能否采用TN-C-S系统