关于10/0.4Kv变压器低压侧零序电流互感器变比的选择
计算中,由不平衡负荷引起中性导体电流不能超过变压器低压绕组额定电流的25%,从什么地方来的? GB 50052、GB 50053 都有规定。仅针对 Y,yn0,D,yn11 不受此限。 因为Y,y0变压器低压侧短路电流比其25%的额定电流大很多,因此,灵敏度系数能满足要求--不小于1.5. 尺短寸长 发表于 2015-1-28 18:03
GB 50052、GB 50053 都有规定。
仅针对 Y,yn0,D,yn11 不受此限。
能详细说一下规范那条吗? 供配电系统设计规范7.0.8 CXH1301 发表于 2015-1-29 10:44
供配电系统设计规范7.0.8
他是指Y,yn0,D,yn11 呢? 35%,供配电手册上变压器保护那章有,,仔细看看 找了找,没找到啊。 在P298页备注5条中