卫生间热水器插座可否降低点高度?设计离地高度2.3
本帖最后由 yan426426 于 2017-10-9 14:30 编辑卫生间热水器插座可否降低点高度,设计是离地高度为2.3m,因为2.3米这个高度开关盒离梁底太近了,填充墙二次配管不好施工。可否降低为2.0-2.2m,设计规范对这要求严不严。
2017.10.9备注:
住宅电气设计规范JGJ242-2011 8.5.6 电热水器电源插座底边距地不宜低于2.3m,意味着采取措施或保证某项指标后可以低于2.3m
人家为了遵守规范《GB 16895.13-2012 低压电气装置 第7-701部分:特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所》 yan426426 发表于 昨天 21:17
卫生间热水器插座可否降低点高度,设计是离地高度为2.3m,因为2.3米这个高度开关盒离梁底太近了,填充墙二次配管不好施工。可否降低为2.0-2.2m,设计规范对这要求严不严。
得看这卫生间热水器插座的所处位置,位置合适,装高设低随你,无所谓。
设计上一般按住宅电气规范,实际施工调整 考虑到卫生间都吊顶,2.3米确实高了,很可能比吊顶还高 尺短寸长 发表于 2015-1-28 08:14
得看这卫生间热水器插座的所处位置,位置合适,装高设低随你,无所谓。
您看下设计施工图纸,您觉得可否降低为2m
不够详细。
是封闭淋浴房吧?
插座距淋浴房的距离是不是大于0.6m? 尺短寸长 发表于 2015-1-28 09:13
不够详细。
是封闭淋浴房吧?
插座距淋浴房的距离是不是大于0.6m?
施工图中建筑专业标示的淋浴房,实际情况却未必如此。 尺短寸长 发表于 2015-1-28 09:13
不够详细。
是封闭淋浴房吧?
插座距淋浴房的距离是不是大于0.6m?
这是一个卫生间,卫生间内有马桶、洗脸盆、沐浴小间(玻璃)。不能理解您说的锋封闭沐浴房以及插座距沐浴房的距离(插座与沐浴小间的直线距离吗) 插座与沐浴小间(玻璃)的水平间距大于0.6m,就没问题了。