jiangjinpeng 发表于 2015-1-26 17:56:25

常闭防火门的监控器该怎么接入火灾自动报警系统

常闭防火门的监控器该怎么接入火灾自动报警系统

hbsjzsjy 发表于 2015-1-27 08:01:27

还分常开防火门监控器、常闭防火门监控器?

CXH1301 发表于 2015-1-27 08:48:47

这种监控器应该直接接入位于消防控制室的防火门监控主机

CXH1301 发表于 2015-1-27 08:58:01

说白了,是自己独立的系统

CXH1301 发表于 2015-1-27 09:00:40

常闭防火门一般采用门磁开关,常开防火门一般采用电磁释放器或电动闭门器,这三种设备均带有模块上传到防火门监控器

abb45 发表于 2015-1-28 13:19:24

常开防火门联动关闭是由防火门监控器完成,还是由FAS的I/0模块完成

尺短寸长 发表于 2015-1-28 13:54:09

abb45 发表于 2015-1-28 13:19
常开防火门联动关闭是由防火门监控器完成,还是由FAS的I/0模块完成

这个,规范倒是规定得清清楚楚,不存在任何问题。

CXH1301 发表于 2015-1-28 14:03:52

规范上规定防火门监控器和联动控制器都行,但各种动作信号又要求传到防火门监控器,所以干脆就由防火门监控器全部负责了