幼儿园项目的楼梯间按照规范是否做疏散指示灯?

幼儿园有4层,地上三层,地下一层,每层面积700平米,每层有两个疏散楼梯,按照规范楼梯间是否做疏散指示灯?参照规范的条文是那条?

bhluww 发表于 2015-1-21 21:27:04

JGJ310-2013《教育建筑电气设计规范》第8.6节

yuanfen010 发表于 2015-1-22 09:29:11

楼梯间设疏散指示,只有民规有这个要求,而且画了个示意图。遭到很多砖家的板砖,不知道新修订的民规是否考虑要修改此条

CXH1301 发表于 2015-1-23 09:15:12

建规也有规定,公共建筑的疏散走道

yuanfen010 发表于 2015-1-23 09:29:08

他问的是楼梯间里是否设疏散指示,不是问疏散走道

tianshaoyi 发表于 2015-1-23 09:49:12

楼梯间应设疏散指示标志,不但民规,教育建筑规范有规定,更重要的是既有地上层又有地下层甚至地下N层的建筑,如果没有疏散指示标志,火灾时你都不清楚是在地上还是在地下,不知道怎么跑,这种情况下,能说没有必要吗?