chipy 发表于 2015-1-19 19:39:02

开放式楼梯需要安全出口指示灯么?

如附图,本小楼共两层,楼梯为开放式楼梯,在门厅出口处已经放置安全出口指示灯,一层楼梯的出口处,还用吊装一只安全出口指示灯么?

chipy 发表于 2015-1-19 19:44:52

个人认为这个出口 已经在一层,出来就是门厅,可以看到安全出口指示灯.如果再在楼梯出口处吊装一只安全疏散指示灯.有点多余.而且难看.
不过,审图的老师不同意.提了意见.请教版上的同仁赐教.

尺短寸长 发表于 2015-1-19 21:48:06

这样好了,在楼梯正对面的那个采光窗下低位嵌装一个灯光疏散指示标志,应该不难看。
chipy 你看看,如何?

chipy 发表于 2015-1-20 08:49:59

尺短寸长 发表于 2015-1-19 21:48
这样好了,在楼梯正对面的那个采光窗下低位嵌装一个灯光疏散指示标志,应该不难看。
chipy 你 ...

这样 也是一种方式,不过, 灯光疏散指示,可以代替安全出口灯么?

chipy 发表于 2015-1-20 08:53:41

类似于以下这种开放式楼梯间,楼梯间门口装一个安全出口指示灯,应该都分不清对内,还是对外了.

尺短寸长 发表于 2015-1-20 08:58:39

chipy 发表于 2015-1-20 08:49
这样 也是一种方式,不过, 灯光疏散指示,可以代替安全出口灯么?

论作用和效果:

此处低位安装的灯光疏散指示标志,要强于吊装的安全出口指示灯。

chipy 发表于 2015-1-20 09:21:01

尺短寸长 发表于 2015-1-20 08:58
论作用和效果:

此处低位安装的灯光疏散指示标志,要强于吊装的安全出口指示灯。

根据 防火规范 11.3.4 公共建筑,,,,应沿疏散走道和在安全出口\人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并符合下列规定:
1安全出口和疏散门的正上方应采用"安全出口"作为指示标志.
.......
这里有开放楼梯间一层如图1'2这块是否属于安全出口?
如图2部分,一层楼梯间是否需要安装安全出口指示灯?

尺短寸长 发表于 2015-1-20 10:10:59

1、1#楼圈出的部位,可能楼板下至地面,全开,不能算门,算安全出口应该没问题。
2、规范规定,在此处可能属于不够完善。就如临街几平方米的小商铺,一、两步的进深,按防火规范“11.3.4 公共建筑,,,,应沿疏散走道和在安全出口\人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志”的规定,也得设“安全出口指示灯”,实无必要。

chipy 发表于 2015-1-20 10:46:39

尺短寸长 发表于 2015-1-20 10:10
1、1#楼圈出的部位,可能楼板下至地面,全开,不能算门,算安全出口应该没问题。
2、规范规定,在此处可能 ...

谢谢尺总..
如本图1\2,楼板直接至地面,应该算安全出口. 一层直接对外,设置安全出口指示灯,也是认为没有必要,
特别是图2,如果设置了安全出口指示灯,疏散方向都都有可能搞混.
规范又是黑体字.头痛.

尺短寸长 发表于 2015-1-20 10:55:44

特别是图2,如果设置了安全出口指示灯,疏散方向都都有可能搞混——指哪种情况?

chipy 发表于 2015-1-20 11:07:43

如下图,如果楼梯间出口设置安全出口指示灯,从二楼下来的人,看到安全出口指示灯,到出口,但是在一楼大厅的人,向楼梯方向看也是安全出口指示灯.如果人员很多的话,比较混乱,会不会向二楼疏散阿?

尺短寸长 发表于 2015-1-20 11:38:54

一、敞开楼梯处的“安全出口指示灯”不用设置;
二、如果敞开楼梯处的“安全出口指示灯”你坚持要设置,问题也不大,单面有诱导显示的“安全出口指示灯”不会有“在一楼大厅的人,向楼梯方向看也是安全出口指示灯。如果人员很多的话,比较混乱,会不会向二楼疏散”这个问题。

chipy 发表于 2015-1-20 12:07:11

尺短寸长 发表于 2015-1-20 11:38
一、敞开楼梯处的“安全出口指示灯”不用设置;
二、如果敞开楼梯处的“安全出口指示灯”你坚持要设置,问 ...

一、敞开楼梯处的“安全出口指示灯”不用设置;
请教尺总,这个依据哪里?

尺短寸长 发表于 2015-1-20 12:39:46

你这个敞开楼梯没有拐弯直接面对大门出口,距大门出口(安全出口)才几米?

chipy 发表于 2015-1-20 12:55:00

尺短寸长 发表于 2015-1-20 12:39
你这个敞开楼梯没有拐弯直接面对大门出口,距大门出口(安全出口)才几米?

我也是这么理解的,图一 图二 都是这种情况。
被审图提,没有依据反驳。
规范 安全出口需要安全出口指示灯的规定 有如此模糊。
页: [1] 2
查看完整版本: 开放式楼梯需要安全出口指示灯么?