尺短寸长 发表于 2015-12-15 16:18:52

按建筑电气杂志14年第7期29页说法——

1、新《火规》问答,无任何制约力。
2、“不多于5组”一说,纯属杜撰。
3、“联动控制”的解释,属于自打自脸。

刹那香蕉 发表于 2015-12-15 17:17:02

问个比较白痴的问题,若区域报警系统误报 又怎么办??

尺短寸长 发表于 2015-12-15 17:19:14

刹那香蕉 发表于 2015-12-15 17:17
问个比较白痴的问题,若区域报警系统误报 又怎么办??

虚惊一场。{:sad:}
除此以外,又待如何?

刹那香蕉 发表于 2015-12-15 17:31:52

有一个想法,不知是否可以,在一个区域内当报警装置达到一定的量(烟雾,热度)就可以触发消防水泵控制运作?

尺短寸长 发表于 2015-12-15 17:38:39

刹那香蕉 发表于 2015-12-15 17:31
有一个想法,不知是否可以,在一个区域内当报警装置达到一定的量(烟雾,热度)就可以触发消防水泵控制运作 ...

湿式喷淋系统的工作原理,原本就如此。

秋月洞庭 发表于 2015-12-16 15:35:35

{:dizzy:} 都不知道怎么做了......

jinanqingxiang 发表于 2015-12-31 17:30:14

问个问题,前两天做了个小学教学楼,建筑面积8700平,一层大概2000平,共四层,楼内有消火栓,室外有消防泵(属于地埋式,我也不懂怎么回事)离本建筑物很近,和本楼一块设计了。当时认为小学属于儿童活动场所(是否儿童长随有歧义,别喷我),咨询图审,她告诉我只要公共区域做就行,教室什么的室内房间不设置探测器,另外可以按照区域报警系统做,你们怎么看,我好害怕,但是禁不住“区域报警系统”这个诱惑,不用设置专职的消防控制室,你们怎么看

jinanqingxiang 发表于 2015-12-31 17:33:17

其实按照图审的意见采用了区域报警系统,教室内没有设置探测器,只是在走道设置了探测器,消防泵也是由区域报警控制器联动的,应急照明强启和普通负荷切断电源需要联动的地方有好几处呢,怎么设计比较好,是不是应该按照图审的建议做,请大家给个建议

frank001 发表于 2016-1-14 11:21:04

按照规范区域报警系统,就只是报警,不需要联动控制其他设备。若需要联动消防水泵、防排烟风机就属于集中报警系统或者控制中心报警系统了。
中小学设计可以看 教育建筑电气设计规范,其中也没有说什么规模的学校应设置火灾自动报警系统。但是中、大型幼儿园就一定要设置火灾自动报警系统的。
学校教学楼的走道一般是敞开式的吧,如果敞开式的部位都要设置探测器,而教室不设置探测器,是不是有点奇怪

飞狐 发表于 2022-11-24 09:21:59

看看98版火灾报警系统设计规范及条文说明,区域报警系统、集中报警系统及控制中心报警系统仅按系统规模来说的,跟联不联动没有毛线关系。2013版编者按自己的理解弄个区域报警系统不能联动控制,还不如98版来的严谨。消防系统的控制细化是好事,但不能瞎搞一气。新民标连消防系统的控制要求都没搞清楚还敢胡编乱写{:1_424:}。

奋斗的小星星 发表于 2023-7-3 09:20:18

jinanqingxiang 发表于 2015-12-31 17:33
其实按照图审的意见采用了区域报警系统,教室内没有设置探测器,只是在走道设置了探测器,消防泵也是由区域 ...

这么多年了,,我现在也遇到这个问题了。。楼主这种情况还用区域报警系统吗??我用的区域报警系统。。审图让我用集中报警系统来联动消防泵(因为有消火栓,泵房里面有消火栓泵)。。一个一千多平的小宾馆。。上个消防控制室,再加上一堆小的子系统。。我有点不会干活了,{:1_480:}

rainmen_73 发表于 2023-8-3 09:42:39

奋斗的小星星 发表于 2023-7-3 09:20
这么多年了,,我现在也遇到这个问题了。。楼主这种情况还用区域报警系统吗??我用的区域报警系统。。审 ...

消防泵不属于需要报警系统联动的自动消防设备

wangguichao66 发表于 2023-8-3 11:17:04

规范一句不严谨的话,能给设计带来好多麻烦。
GB50116-3.2.1-2 "不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备...",这里的本意应该是“有需要火灾自动报警系统联动控制的自动消防设备”,也就是说像排烟风机这种需要火灾探测器作为报警触发信号的自动消防设备才属于集中报警系统设置的前提条件,具体范围包括GB50016-8.4.1-13提到的机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统等等。
消火栓泵属于自动消防设备,但不属于需要火警联动的自动消防设备,消火栓泵由系统的压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号直接控制启泵,根本不需要火灾探测器作为报警触发信号,只是在采用了集中报警系统有消防控制室的情况下,才接入火警系统。

wangguichao66 发表于 2023-8-3 11:24:39

顺便展开说一下:GB50016-8.4.1-13里提到的自动喷水灭火系统只包括雨淋或预作用自动喷水灭火系统两种,湿式系统和干式系统是不包括在内的,现在有的人只要看到有自动喷水灭火系统就要上集中报警系统也是不对的,有机会了解一下自动喷水灭火系统启动流程中是否需要火灾探测器参与就知道为什么了。

azbe 发表于 2024-7-17 07:51:45

现在通规的报警部分更恼火,100平米的商店,就必须上报警系统,太扯蛋了
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 区域报警系统是否可以控制消防水泵等一系列问题