不同变压器联络母联开关大小选择问题
1000变压器与800kVA变压器联络,母联开关按照大的选择还是小选择?为什么?严格意义上,按小的就满足要求,但设计选大的 应安小变压器选,且应与小变压器主开关配合。 同意3楼意见。 双台变压器互备,母联经常看到小于主ACB,母线槽也小于主母线,但是反过来送电的时候,总有一个变径存在 看你是往哪边送电就安装那边的最大负荷选 1000KVA给800kVA送电,按800的选吧 老康阁楼 发表于 2015-1-20 13:11
双台变压器互备,母联经常看到小于主ACB,母线槽也小于主母线,但是反过来送电的时候,总有一个变径存在
变径?求详细解释