断路器跳闸是什么原因?
纯水站电控柜带的设备是一个50KW的泵、一台12KW的泵,及0.7KW的其他设备,原设计选 的断路器是NSX/250N/MIC2.2 Io=200A,Isd=8Io,业主反映设备同时启动时会跳闸,其他情况都正常。理论上说200A的开关是足够的了,出现这种问题可能会是什么原因?
大致的估算:
(50+12)x 2 x 7 x 2(2.5) + 0.7 x 2.5 = 1737.75(2171.75)A
NSX/250N/MIC2.2 Io=200A,Isd=8Io
Isd = 1600A
结论:
设备同时启动时可能会跳闸。 大致的估算:
(50+12)x 2 x 6.5 x 2(2.5) + 0.7 x 2.5 = 1613.75(2016.75)A
NSX/250N/MIC2.2 Io=200A,Isd=8Io
Isd = 1600A
结论:
设备同时启动时也有可能会跳闸。 瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流
应取电动机起动电流周期分量最大有效值的2 倍~2. 5 倍。 请问:施耐德的瞬动动作是8倍吗? 有没有更大的脱扣曲线那? 50kW的泵,虽说按乘2估算电流属于偏大,但断路器有误动可能,八九不离十。 CXH1301 发表于 2015-1-16 09:53
有没有更大的脱扣曲线那?
NSX/250N/MIC2.2 Io=200A,Isd=8Io
Isd=10Io 估计应该没事了。 本帖最后由 yangyang7201 于 2015-1-16 10:12 编辑
“瞬动过电流脱扣器的整定电流,应取电动机起动电流的2~2.5倍”
——“2~2.5倍”在电动机短路保护电器选择时经常被漏算。 GB 50055-93 之前,包括《工业与民用配电设计手册》(1983年11月第一版),曾取值1.7~2倍,经常误动。
后规定2~2.5倍后,不太可能再发生误动了。 断路器应按微断的C曲线和D曲线分就没问题了 常熟的选型手册里电机启动CM1瞬动按12In整定