新风机的控制按钮穿管方式
审图说穿管方式有误
新风机不算消防负荷啊,控制按钮不能塑料线槽敷设吗?
CXH1301
发表于 2015-1-14 15:13:39
楼主到底是穿管还是线槽?
静静等待
发表于 2015-1-14 15:55:20
原图穿PC管又有PR线槽敷设
CXH1301
发表于 2015-1-14 16:07:20
有可燃物的吊顶不行,其余都可以
静静等待
发表于 2015-1-14 16:19:57
问下你筒灯加蓄电池的应急照明灯具算吗?
CXH1301
发表于 2015-1-14 16:53:29
筒灯加蓄电池的应急照明灯具不算可燃物
CXH1301
发表于 2015-1-14 16:54:32
使用的导线采取了阻燃等措施,也不算可燃物
CXH1301
发表于 2015-1-14 16:56:03
但采取普通的导线不行,其外护套属可燃物,在吊顶内穿钢管保护
静静等待
发表于 2015-1-14 17:00:27
OK,谢谢大神相助