关于竖井内的电缆分线箱
竖井内的电缆分线箱,主干电缆每到分线箱就得断开,是否降低可靠性,有没有不断开主干电缆的电缆分线箱?绝缘穿刺夹。不过断开也是和铜排螺栓连接,可靠性有保障 绝缘穿刺夹我们这边图审不让用 可选用预制分支电缆。 T接箱就是不用断开主干线。(施工工程量大)
预分支电缆,订货要求高,贵
穿刺夹,不让用,不只是审图,监理都要求。 楼上大哥:T接线箱不用断开主干线吗,能详细说说嘛
http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-1&cl=2&word=t%BD%D3%B6%CB%D7%D3&fr=ala1
用T接端子不用断开主干线。
CXH1301 发表于 2015-1-14 16:57
楼上大哥:T接线箱不用断开主干线吗,能详细说说嘛
就是尺总给的链接上的图片那样。要剥皮的,压在端子里面的。(敷设好的电缆,要剥皮然后压在端子里,再把端子固定在箱子里面)电缆越大越难弄,施工队看到这种, 头都疼。 竖井里的电缆分线,到底有没有一种最佳的方式