ligonggang 发表于 2015-1-13 12:34:11

请教一个防雷接地问题。

一个厂房全是钢柱的柱子。1.利用钢柱做防雷引下线时,防雷接地测试点如何设置?

2.利用钢柱做防雷引下线时,预留人工接地极(防止施工完毕后测试接地电阻不够,所以预留个扁钢引出线)引出两米长的扁钢或者圆钢时,怎么与钢柱连接呢?

尺短寸长 发表于 2015-1-13 13:46:41

一个厂房全是钢柱的柱子。

1.利用钢柱做防雷引下线时,防雷接地测试点如何设置?
答:设置在厂房外墙上离地 0.5m 处即可。


2.利用钢柱做防雷引下线时,预留人工接地极(防止施工完毕后测试接地电阻不够,所以预留个扁钢引出线)引出两米长的扁钢或者圆钢时,怎么与钢柱连接呢?
答:不能与钢柱直接连接(除非钢柱外裹混凝土保护),否则防腐是个棘手问题。可连接的方式有:
(1)从与钢柱有可靠电气连接的钢筋混凝土基础内结构钢筋上,焊接引出预留的接地线;
(2)从与钢柱、钢筋混凝土基础钢筋有可靠电气连接的地脚螺栓(位于钢筋混凝土基础中的那部分)上,焊接引出预留的接地线。

CXH1301 发表于 2015-1-13 14:12:22

我记得有钢结构厂房防雷的标准图集,谁提供下

尺短寸长 发表于 2015-1-13 14:17:36

http://www.docin.com/p-823823904.html
03D501-3《防雷与接地安装》P17、P18 图示。

CXH1301 发表于 2015-1-13 15:42:43

像这种接地测试点是否参照标准图集20页设一块预埋连接板就行

CXH1301 发表于 2015-1-13 15:43:44

其实钢柱就是金属的,我理解如果没有防腐层,没必要设连接板吧

尺短寸长 发表于 2015-1-13 15:48:15

CXH1301 发表于 2015-1-13 15:43
其实钢柱就是金属的,我理解如果没有防腐层,没必要设连接板吧

如果不设置防雷接地测试点,如何测试接地电阻?

CXH1301 发表于 2015-1-13 16:02:18

接地测试点不就是一块钢板,我的钢柱也是金属的呀

yangyang7201 发表于 2015-1-13 16:22:27

本帖最后由 yangyang7201 于 2015-1-13 16:29 编辑

CXH1301 发表于 2015-1-13 16:02
接地测试点不就是一块钢板,我的钢柱也是金属的呀

看一下接地电阻测试点的安装标准图,应该就知道了。


CXH1301 发表于 2015-1-13 16:45:32

楼上的标准图感觉不适合钢柱的

尺短寸长 发表于 2015-1-13 16:46:41

CXH1301 发表于 2015-1-13 16:02
接地测试点不就是一块钢板,我的钢柱也是金属的呀

涉及到钢柱的防腐问题哦。

sun722 发表于 2015-1-14 08:09:51

钢柱上是要涂防火涂料的

CXH1301 发表于 2015-1-14 08:16:21

防火材料?应该是防腐材料吧。问题是涂了防腐材料就不导电吗?镀锌不是也是防腐

尺短寸长 发表于 2015-1-14 08:37:12

CXH1301 发表于 2015-1-14 08:16
防火材料?应该是防腐材料吧。问题是涂了防腐材料就不导电吗?镀锌不是也是防腐

是钢结构供应商不同意在其钢柱上焊接、连接其他用途的器件,担心结构受损。

尺短寸长 发表于 2015-1-14 08:48:33

CXH1301 发表于 2015-1-13 15:42
像这种接地测试点是否参照标准图集20页设一块预埋连接板就行

外墙上如此做就可以了,一般单幢建筑不少于两处,设置在相对隐蔽处,按 2# 楼的建议就可实施了。