静静等待 发表于 2015-1-12 09:22:37

应急照明灯具和露台疏散问题

1、封闭楼梯间和走道设应急照明灯具是强条,我是知道的,请问大家,这种做法是否合格,也是以前我经常看到的一种做法,就是普通灯具强启实现应急照明,耐火线。
如果把实现强启的这条回路上的灯具加上蓄电池,算不算应急照明灯具呢?我觉得不算吧?
2、露台的出口设疏散指示和安全出口灯吗?

CXH1301 发表于 2015-1-12 10:48:34

1.不行,应急灯具必须是消防专用,带消防检验合格证。
2.露台不设,当然你的露台还有另外的疏散楼梯就设

風轻云淡 发表于 2015-1-12 16:34:29

同意楼上观点

静静等待 发表于 2015-1-14 14:33:18

筒灯加蓄电池的应急照明灯具算吗?

电知然 发表于 2015-1-22 14:41:07

筒灯加蓄电池算是应急灯!