请教防雷规范的问题
GB50057-20104.3。5 第4款。。利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不应小于0.5米。这里的0.5米,依据是啥?
500mm以下的土壤条件比较稳定,受雨水直接冲刷小,接地电阻比较稳定 有其他的解释么?
比如考虑 雷电流对地面物体或者人的反击? 雷电流对地面物体或者人的反击?不是埋深的依据 尺短寸长 发表于 2015-1-12 10:59
谢谢尺总,请教这个来源哪里? chipy 发表于 2015-1-12 11:15
谢谢尺总,请教这个来源哪里?
IEC62305-3 雷电防护-第3部分:建筑物的实体损害和生命危险