CXH1301 发表于 2015-1-9 15:39:44

关于穿线导管的问题

穿线的钢管,一种用镀锌钢管,一种用焊接钢管。请问这两种价格差别。

CXH1301 发表于 2015-1-9 15:40:55

我知道,普通的焊接钢管也要防腐处理,把这个防腐处理的钱加上是不是和镀锌钢管价格差不多了

CXH1301 发表于 2015-1-9 15:42:55

另外,内壁防腐好做吗?

zhouke 发表于 2015-1-9 23:34:34

内壁防腐好做。镀锌钢管只能丝接,并跨接接地线。

huiqf 发表于 2015-1-10 09:58:24

40以上(含40 )采用SC 40一下采用JDG 我的通用做法 地区华北

CXH1301 发表于 2015-1-12 08:33:08

楼上原因:是否是JDG比较好施工