关于消防水泵房和消防风机房的照度问题
新照明规范上貌似没有消防水泵房和消防风机房的照度。只有泵房和风机房的照度为100,现在碰到一个问题消防大队要求至少200,可是找不到相关规范。求大神帮忙 你提高一级,设计成150lx。消防大队要是还坚持200lx,请消防大队出书面要求发给(你代发也可)规范管理组,若规范管理组同意并签字盖章,你就可以答应他了。 以个人意见,做个200lx,没有问题,消防水泵房和消防风机房的照明,平时难得一用。
无奈,我等P民有决定权么? 泵房,风机房一类平时无人的房间强调限制LPD意义不大,不要总开着才是真正节能。 泵房当然含消防泵房,但他属于产生差错就造成重大损失的,可提高一级到150(尺总建议的是对的),不能到200 谢谢大神们解答{:lol:} 尺短寸长 发表于 2015-1-9 10:39
你提高一级,设计成150lx。
消防大队要是还坚持200lx,请消防大队出书面要求发给(你代发也可)规范管理 ...
再问尺总,消防泵房内部是否要设置疏散指示? taiyuntao 发表于 2015-1-9 16:35
再问尺总,消防泵房内部是否要设置疏散指示?
有这个需求吗?
无关人员,不应该进入!{:1_282:}
有关人员,运维、事故时才会进入。消防泵房有消防备用照明“伺候”,一般也不会存在问题。
即便消防备用照明也全部失去,巴掌大的消防泵房,对于熟悉该环境的专职人员来说,摸黑走出去,也非难事吧?{:smile:} 同意尺总观点,个人认为凡是专业人员工作场所没必要设疏散照明,太熟悉了 新规GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统标准》表3.2.5的IV-8规定了消防水泵房需要设置疏散照明,需要注意