静静等待 发表于 2015-1-7 12:10:20

SPD的第一级和第二级如何确定

通常我们做的都是TN-C-S系统,进建筑物后有一个总配电箱,这个总配电箱需要做MEB总等电位联结,这时是四芯进,加上PE后五芯出到分配电箱。请问,这个总配电箱是不是应该装第一级SPD,这个SPD是3P还是4P?

CXH1301 发表于 2015-1-7 14:14:58

这个总配电箱是第一级SPD,3P

abb45 发表于 2015-1-7 17:55:48

为什吗是3P?说说理由,还有是不是要根据接地形式确实3P,4P,不能一概而论吧

CXH1301 发表于 2015-1-8 09:04:41

N和PE连接在一起时(TN-C-S)3P,N和PE分开时(TN-S)4P

CXH1301 发表于 2015-1-8 09:06:09

SPD的具体与接地型式有关。 TN-C-S系统中,安装在电源进线处为3个,紧接其后10m以内再装设也是3个,其余部位为4个;TN-S系统中,安装在电源进线处和其他位置均为4个

静静等待 发表于 2015-1-12 09:15:48

确实是这样理解的,图审要求一级3P,二级后4P

俺是地瓜 发表于 2015-1-12 22:38:33

GB50057-2010 附录J 电涌保护器有讲述

lwix1103 发表于 2015-1-14 16:13:07

当采用TN-C-S或TN-S系统时,在N与PE线连接处电涌保护器用三个,在其以后N与PE线分开10m以后安装电涌保护器时用四个,即在N与PE线间增加一个