lichengjian 发表于 2015-1-7 11:17:01

请问这个示意图该用TN-S还是TN-C-S



如图所示,在同一个车库里,多个建筑共用接地网,
1,每个单体该用哪种接地形式?
2,如果单体TN-C-S,会有什么不妥?
请各位帮忙解答解答

CXH1301 发表于 2015-1-7 14:17:10

这样情况,应采用TN-S系统

benbb_83 发表于 2015-1-7 16:58:15

你这是地下室还是首层示意图

ddc007 发表于 2015-1-8 11:09:11

一般距离不是特别远的应该都是TN-S系统吧,TN-C-S一般应用在距离变配电室比较远的地方,节省材料的。具体距离的尺度的话就不太明白了。像你这种情况感觉TN-S系统好一点。

凌风 发表于 2015-1-8 16:46:56

我认为,配电室的接地和各个单体共用接地网,最好采用TN-S

TJ235 发表于 2015-1-9 09:40:10

变电所与用电单体共接地网,只能TN-S,不共用接地网且单体只有一路进线用TN-C-S更合理,不共用接地网但单体有多路进线用TN-S更合理,用TN-S可以避免N线上不平衡电流引起的杂散电流

th 发表于 2015-1-9 11:09:14

图示情况应该是只能TN-S

CXH1301 发表于 2015-1-9 14:46:39

从技术角度来看,TN-C-S应该没有问题,关键地下室大,供电距离远,能省不少电缆造价

CXH1301 发表于 2015-1-9 14:47:54

但就怕某些审图人员按雷规6.1.2判你不合格

lichengjian 发表于 2015-1-13 10:50:47

TJ235 发表于 2015-1-9 09:40
变电所与用电单体共接地网,只能TN-S,不共用接地网且单体只有一路进线用TN-C-S更合理,不共用接地网但单体 ...

说的极是。!