关于发电机房的验收意见
高规4.1.12 设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:4.1.12.1 应在进入建筑物前和设备间内设置自动和手动切断阀;
4.1.12.2 储油间的油箱应密闭,且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施。
4.1.12.3 燃料供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。
个人理解此条规定是对有输油管道的系统而言,没有输油管道呼吸阀也必须设?还有这个防止油品流散的设施大家是如何做的?
封闭式没有通气管确实无法输出油(和大气不连通)。但发电机房里的油箱常规是封闭式吗? 设计上,把这个写入说明就行,具体由专业厂家实施 现在的说明,恨不得所有规范黑体字都写上 rainmen_73 发表于 2015-1-7 10:25
封闭式没有通气管确实无法输出油(和大气不连通)。但发电机房里的油箱常规是封闭式吗?
此条意见如何回复消防队呢{:lol:} 邀请尺总进来解答 CXH1301 发表于 2015-1-7 10:33
现在的说明,恨不得所有规范黑体字都写上
深有同感。但现在的厂家或施工队也拿这说事,以前遇到过项目,说明上说了桥架洞完工后封堵,但施工队没做,理由是只提到封堵,没写具体做法 rainmen_73 发表于 2015-1-7 10:25
封闭式没有通气管确实无法输出油(和大气不连通)。但发电机房里的油箱常规是封闭式吗?
taiyuntao 发表于 2015-1-7 10:36
邀请尺总进来解答