发表于 2015-1-7 10:21:54
支持断电点亮。但光探讨条文不解决问题,即使审图认可,消防大队是否跟审图统一认识?
尺短寸长
发表于 2015-1-7 10:26:53
rainmen_73 发表于 2015-1-7 10:18
按新建规,一二级应独立,所以无论如何点亮,设计毫无疑问只能选择独立设置消防照明箱。但三级消防是宜独 ...
见8#楼——
若片面强调消防一、二级负荷供电的建筑物(未设置 FAS)自带蓄电池消防应急照明灯的供电可靠性,可能会导致发生火灾时,应急照明灯不能应急点亮,因为一直有电,非持续式应急照明灯无法点亮。
过分强调独立,也可能带来负面影响。
所以,如此说来,还是存在争议的。
尺短寸长
发表于 2015-1-7 10:28:42
taiyuntao 发表于 2015-1-7 10:21
支持断电点亮。但光探讨条文不解决问题,即使审图认可,消防大队是否跟审图统一认识?
救火拉照明市电,没商量。
我等P民,没有决定权是真的。
rainmen_73
发表于 2015-1-7 10:32:09
尺短寸长 发表于 2015-1-7 10:26
见8#楼——
若片面强调消防一、二级负荷供电的建筑物(未设置 FAS)自带蓄电池消防应急照明灯的供电可靠 ...
我们所说争议不是一回事,我提到的是配电系统做法,您说的是点亮方式。归根到底,都有争议
尺短寸长
发表于 2015-1-7 10:49:27
rainmen_73 发表于 2015-1-7 10:32
我们所说争议不是一回事,我提到的是配电系统做法,您说的是点亮方式。归根到底,都有争议
我说的就是配电系统做法——过分强调独立,也可能带来负面影响。
比如:
未设置 FAS 或设置 FAS 却无消防联动控制,但消防用电负荷等级为一、二级 负荷,就这个麻烦。
rainmen_73
发表于 2015-1-7 10:52:00
尺短寸长 发表于 2015-1-7 10:49
我说的就是配电系统做法——过分强调独立,也可能带来负面影响。
比如:
没FAS也好办。非消防进线开关失压脱扣,消防照明进线开关加分励脱扣,非消防(如有)失电信号切消防照明电源
尺短寸长
发表于 2015-1-7 11:02:54
非消防进线开关失压脱扣——那岂不是不能保证消防电源供电可靠性了吗?
试想,未发生火灾,你这路市电没电,“非消防进线开关失压脱扣”,“消防照明进线开关加分励脱扣”连带造成消防回路也没电,当心审图开你“整改”哦。{:lol:}
尺短寸长
发表于 2015-1-7 16:44:32
rainmen_73 :
非消防没电,当然要能点亮疏散照明。当然防火卷帘,备用照明一类的另说
尺短寸长 :
那这个疏散照明接消防接非消防,不就一回事了吗?
rainmen_73
发表于 2015-1-7 17:51:35
尺短寸长 发表于 2015-1-7 16:44
rainmen_73 :
非消防没电,当然要能点亮疏散照明。当然防火卷帘,备用照明一类的另说
但还是有建规约束啊
尺短寸长
发表于 2015-1-7 20:34:01
rainmen_73 发表于 2015-1-7 17:51
但还是有建规约束啊
是滴是滴。
……现如今啊,《建规》电气章节也是越编越。。。。。。
看看本帖12#楼:
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29546-1-1.html
再看看“天朝建筑电气实录”:
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28088-1-1.html
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28088-6-1.html
{:shutup:}
tune36
发表于 2015-1-8 19:53:35
最近设计一小区应急照明全部采用24v低压供电。不知后续施工会不会采用!
这部分规范太模糊了!
TJ235
发表于 2015-1-9 09:18:08
按照新建规,恐怕没有消防负荷等级是一、二级却不要求设FAS的了
hulitao0104
发表于 2015-1-9 11:03:51
尺短寸长 发表于 2015-1-7 10:17
有 FAS,还凑合;
没 FAS,能咋办?
尺总,请问电井照明回路是接在应急照明箱中还是公共照明箱中,有的说电井属于配电间,要按配电间照明来要求?
尺短寸长
发表于 2015-1-9 11:20:24
有的说……要按配电间照明来要求——
这个配电间照明要求,“有的说”具体是什么要求?
bhluww
发表于 2015-1-12 12:07:13
CXH1301 发表于 2015-1-7 09:23
江苏省的图审意见(技术问答)明确提出不同意断电点亮“按常规系统设计方案设计的应急照明系统,当应急照明 ...
怎么我看到的说法是“应急照明灯具自带的蓄电池有第二电源特征,蓄电池逆变装置具有未端切换的特性呢”,这个也是江苏省的图审技术问答说法。