ligonggang 发表于 2014-12-31 14:51:41

被内审审定提了一个应急照明问题。

一个大型商业采用了智能应急照明系统,采用的是集中电源集中控制型的,每个防火分区设置的智能应急照明控制分机采用的是两路电源,一路是AC220V消防电源(单回路从地下变配电室引来的一路AC220v,),一路是从消防控制室集中电源电池主站引来的AC220v,审定的说这样不行,每个防火分区还得在设置个ATS应急照明箱然后出一路消防电源才可以,否则不算末端切换{:sweat:}。这可咋办?大家是怎么设计的?

CXH1301 发表于 2014-12-31 15:27:45

楼主的做法其实无法实现,你这两路电源如何接到每层的应急箱

CXH1301 发表于 2014-12-31 15:29:51

这种每个分区的应急箱其实只能接一路电源。所以你的做法只有在每层加一台双切箱,出一路到照明箱

CXH1301 发表于 2014-12-31 15:32:54

还有就是在每层设置集中电源。在一层设双电源切换箱后,出一回到每层的集中电源,集中电源到照明箱。这样才满足《民规》13.9.12第1条

CXH1301 发表于 2014-12-31 15:40:22

也就是说,如果采用集中电源(在消防控制室)的,就设末端切换箱。如果是分层设电源箱,则集中设一台双切箱。前提是你的消防负荷是一级

yangyang7201 发表于 2014-12-31 15:41:49

每个防火分区还得在设置个ATS应急照明箱然后出一路消防电源才可以,否则不算末端切换

GB50016-2006
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

GB50045-95(2005版)
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

GB50016-2014(现在流传版)
10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

1、根据这几本规范的要求,没有要求消防应急照明的配电线路要“末端切换”。个人对于审定意见不敢苟同。
2、退一步说,就算审定将消防应急照明算在以上几本规范中的“等”里,“每个防火分区设置的智能应急照明控制分机采用的是两路电源,一路是AC220V消防电源(单回路从地下变配电室引来的一路AC220v,),一路是从消防控制室集中电源电池主站引来的AC220v”,这种配电方式下,应急照明控制分机从某种意义上说,已经具备两路电源切换的功能了。难道一定要加装个ATSE才算电源切换,审定也太教条了。

xuxizhong 发表于 2014-12-31 16:46:54

不过来10KW及5台应该没事,采用链接

zhouke 发表于 2014-12-31 22:19:37

应急照明未要求双电源末端互投,规范条文解释有明确说明。

dyy040105 发表于 2015-1-5 14:46:05

楼主提出的问题比较绕,你首先应明白集中电源集中控制应急照明系统的系统意义,怎么供电,每个厂家都会有个比较系统的系统图,系统图肯定含怎样来供电,像你说的这样来供电,我想不是厂家承认的系统图

2011xiaoyao 发表于 2015-1-26 11:28:58

应该在末端进线加个双切开关就OK了

hl891223 发表于 2015-1-26 23:12:37

CXH1301 发表于 2014-12-31 15:32
还有就是在每层设置集中电源。在一层设双电源切换箱后,出一回到每层的集中电源,集中电源到照明箱。这样才 ...

这样是不是不满足规范说的消防配电干线不宜穿越防火分区,支线不应穿越防火分区???

bingguibin 发表于 2015-1-27 08:44:34

我觉得可以

shalen 发表于 2015-1-28 16:00:43

审图的提得过了哦?

shalen 发表于 2015-1-28 17:12:08

我也遇到过这种提法,没改,打回去了

shitor 发表于 2015-1-28 21:59:44

照明控制分机AC220从就近消防电源引来即可,另一路DC从消防主站电池引来
页: [1]
查看完整版本: 被内审审定提了一个应急照明问题。