ZR-YJY电缆是低烟低毒电缆吗?
ZR-YJY电缆是低烟低毒电缆吗?我觉得不是,阻燃材料有含卤型和无卤型,仅标ZR,为一般阻燃,应标DDZ或WDZ才对。请大家帮再确认一下
CXH1301
发表于 2014-12-31 10:00:41
你理解是对的,阻燃不代表低烟无卤
尺短寸长
发表于 2014-12-31 10:12:50
WDZ(N)-YJY 、WDZ(N)-BYJ 才是。
xuxizhong
发表于 2014-12-31 14:16:51
WDZ(N)-YJV属低烟无卤电缆吗?我见有人用这个的,带V也行???
xuxizhong
发表于 2014-12-31 14:17:54
百度上确实也能搜到WDZ(N)-YJV这个电缆!
zhouke
发表于 2014-12-31 14:41:59
V表示聚氯乙烯,氯为卤族元素。故不存在WDZ(N)-YJV这种型号。
CXH1301
发表于 2014-12-31 14:51:51
带V不属于无卤电缆,百度上有也不是
CXH1301
发表于 2014-12-31 14:52:52
但YJY是属于无卤型,不过不属于低烟
ljyshanghai
发表于 2014-12-31 15:29:16
地方规范附录
ljyshanghai
发表于 2014-12-31 15:35:19
realman4125
发表于 2015-1-1 08:58:49
你理解是对的,阻燃不代表低烟无卤。WDZ(N)-BYJF/YJFE这才是低烟无卤的电线电缆