高度大于8米的焊接车间(有电动排烟窗)应该采用哪种火灾探测器

高度大于8米的焊接车间(有电动排烟窗,需做火灾自动报警系统),正常有烟产生,应该采用哪种火灾探测器?

CXH1301 发表于 2014-12-29 16:13:42

火焰探测器(我没用过)

taiyuntao 发表于 2014-12-29 16:47:15

火焰探测器没用过,只在厂房内用过线型感烟探测器

rainmen_73 发表于 2014-12-29 17:35:54

正常烟气飘不了那么高。如果确实有烟,可以考虑用灵敏度低些的烟感

1179276821 发表于 2014-12-30 09:40:59

甲方说以前类似工程有过误报,导致排烟窗打开,正好又下雨,淋湿了里面的设备。所以坚持不做火灾自动报警系统

rainmen_73 发表于 2014-12-30 09:50:33

焊接车间通常定为丁类,为何做排烟?

不代表 发表于 2014-12-30 10:08:03

它是工艺设备排烟,不是消防排烟

rainmen_73 发表于 2014-12-30 10:15:05

不代表 发表于 2014-12-30 10:08
它是工艺设备排烟,不是消防排烟

工艺排烟用无组织自然排烟方式?

1179276821 发表于 2014-12-30 15:15:05

建筑专业说大于5000平方的丁类要做排烟

rainmen_73 发表于 2014-12-30 15:32:02

1179276821 发表于 2014-12-30 15:15
建筑专业说大于5000平方的丁类要做排烟

现行规范:单层面积大于5000考虑,新规范:总面积大于5000,你们这是执行新的还是旧的?

1179276821 发表于 2014-12-31 08:52:11

本工程确实是单层面积大于5000了

rainmen_73 发表于 2014-12-31 09:22:51

那也简单,业主怕设备淋雨就做机械排烟

zqb0518 发表于 2014-12-31 11:21:26

电动排烟属自然排烟,不需要做消防报警。

zqb0518 发表于 2014-12-31 11:22:29

机械排烟要做消防报警。

rainmen_73 发表于 2014-12-31 11:27:38

zqb0518 发表于 2014-12-31 11:21
电动排烟属自然排烟,不需要做消防报警。

请教火灾时如何开启