室外路灯的配电
室外路灯的配电具有用电量小,距离遥远的特点,长为几公里甚至更远,此种情况应如何配电更为合理,还是只是单单加大电缆截面积来控制压降。
CXH1301
发表于 2014-12-24 14:43:08
压降是小事,关键是末端最小短路电流
xuxizhong
发表于 2014-12-24 15:03:08
三相供电,加大电缆截面只能这样。
CXH1301
发表于 2014-12-24 15:32:36
市政上路灯都是放的35的电缆
LXQ3
发表于 2014-12-25 09:36:03
变压器设在负荷中心,减少供电半径。------也是方法之一。
whlevil
发表于 2014-12-28 19:56:51
CXH1301 发表于 2014-12-24 14:43
压降是小事,关键是末端最小短路电流
这个问题是不是可以用漏电保护器解决呢
CXH1301
发表于 2014-12-29 08:44:45
楼上说的有道理,目前隧道照明有采用这种做法
静静等待
发表于 2014-12-29 09:35:28
最小短路电流是不是要算灵敏度?
xiaouqi
发表于 2014-12-30 17:10:46
前辈有帖子专门讲室外照明配电的 可以搜索下
北方郎
发表于 2014-12-30 18:17:50
看看尺短寸长的文章。TT系统。
lwix1103
发表于 2015-1-14 16:30:24
三相供电,局部TT,灯具处设置短路保护