CXH1301 发表于 2014-12-24 11:33:11

发电机房储油间

请问大家:发电机房储油间里是如何储油的,圆形罐子,方形罐子。另外,储油间的门开多大才能满足要求

CXH1301 发表于 2014-12-24 11:42:01

另外,储油间的大小一般取多大

小颜19841022 发表于 2014-12-25 14:33:26

先在样本上查询柴油机的耗油量XX克/ 千瓦/小时(一般可以按200克/ 千瓦/小时计算),然后看所选发电机需要配备多大的柴油机,算出柴油机8小时的耗油量,然后由柴油的重量,除以密度,算出体积,即可得出油罐的体积,然后四周留一定的操作空间,即是储油间的大小了。这是我个人的算法,希望有一定的参考价值

北方郎 发表于 2014-12-25 14:56:44

常压油罐一般为方形,1m见方。门要1.5m,外开。1m3油罐储油间至少要3平方米。

CXH1301 发表于 2014-12-25 15:25:26

北方狼老兄:地下室的发电机进风,能利用地下室的新风吗(即不做进风井,直接门上开百叶)

rainmen_73 发表于 2014-12-25 16:00:42

CXH1301 发表于 2014-12-25 15:25
北方狼老兄:地下室的发电机进风,能利用地下室的新风吗(即不做进风井,直接门上开百叶)

地下室火灾时,还能取新风吗

CXH1301 发表于 2014-12-25 16:19:22

我也担心这一点,但做到地面与排风井距离没法保证呀

swjtu_zxh 发表于 2017-12-1 14:50:35

CXH1301 发表于 2014-12-25 16:19
我也担心这一点,但做到地面与排风井距离没法保证呀

通过高差与朝向解决

songxia_123 发表于 2017-12-1 17:29:35

图片中2.6平米的两侧放的储油罐。