应急灯电压

目前智能应急照明采用24V电压,但应急灯的灯头都是6V,顶多12V的,难道再加上24 /12的变压器,关键直流也无法变压呀

叶一一 发表于 2015-1-15 20:46:04

直流变压通过DC-DC电路实现,通过一个开关器件如IGBT、MOS管,通过PWM波控制其导通,外加电感来储能以及电容来滤波;若为实现升压的电路则为BOOST电路,降压为BUCK电路。当前有集成的IC芯片,直接外接几个电阻、电容和电感即可以实现降压。转换效率可以高达95%以上。对于一个降压电路,PWM表现为高电平的时间占一个周期的时间若为a,输入电压为U,那么输出电压为a乘以U,若a=50%,输入电压为24V,那么输出就为12V。反之升压电路的计算方法为U/(1-a)。

叶一一 发表于 2015-1-15 20:47:17

叶一一 发表于 2015-1-15 20:46
直流变压通过DC-DC电路实现,通过一个开关器件如IGBT、MOS管,通过PWM波控制其导通,外加电感来储能以及电 ...

加上电容滤波后及表现为一个平稳、波动很小的直流电。

CXH1301 发表于 2015-1-16 08:20:43

经济上是否划算