火灾报警系统的联动电源线压降大家算过吗?
集中报警的火灾自动报警系统联动电源线(从消防控制室至各单体楼)压降怎么计算?大多图纸写的主干4平方,分支2.5平方,要不要按层数分区设置呢,比如1-15层敷设一根,16-33层敷设一根? 没有算过这种压降,远了就全上4 压降主要看线路长度与工作电流,排烟阀、风口等电磁阀类联动设备动作电流大,资料介绍约0.65A,如果同时动作的此类设备多了,线路压降自然大,这时要考虑增大导线线径或分路,或采取措施错开大电流设备动作时间 本帖最后由 shhlby 于 2014-12-24 11:59 编辑GB-50116 4. 1. 2 .... 除容量满足受控消防设备同时启动所需的容量外,还要满足传输线径要求,当线路压降超过5% 时,其直流24V 电源应由现场提供。
传说的验收标准:消防联动24V电源,无论距离有多远,在现场用万用表测量,电压不能低于22.8V,如低于此数,应在现场另加24V电源。这里没有明确是在平时正常监控状态还是所有消防设备全部处于运行状态?现在找不到一种综合计算方法,参照导线电阻、设备运行所需电流等因素,给出科学合理的导线线径。一般是凭经验,2.5 或 4 mm2。
页:
[1]