1179276821 发表于 2014-12-23 14:07:07

在消防控制室显示消防水池、水箱的正常水位如何实现?

在消防控制室显示消防水池,消防水箱的正常水位如何实现?

CXH1301 发表于 2014-12-23 14:27:40

通过水位计接线实现

北方郎 发表于 2014-12-23 14:28:15

压力变送器 PT

taiyuntao 发表于 2014-12-23 16:49:34

对,压力变送器

WKM2698 发表于 2014-12-24 08:40:20

可以用数字液位计来实现。

1179276821 发表于 2014-12-24 10:25:09

那需要有专门的线路送到消防控制室吧?

TJ235 发表于 2014-12-24 10:45:46

参见11D703-2

1179276821 发表于 2014-12-24 15:05:11

11D703-2仅适用于浮球水位开关类水位计,做不到显示正常水位吧

WKM2698 发表于 2014-12-24 16:57:51

那需要有专门的线路送到消防控制室吧?

用NH-KVV-4X1.5电缆

sszhuifeng 发表于 2014-12-29 17:46:07

设置液位仪传感器,专线返回消控室。可以做到当前液位显示,也可以做到高地位报警。
如果需要在泵房就地显示,省钱的话 就做1进2出隔离器,就地加显示器。