CXH1301 发表于 2014-12-23 11:38:21

关于排烟

一栋6层住宅,做了个地下室,就是储藏间加自行车库,暖通加了排烟,我们咋办,要上火灾报警吗?我看规范只是设有排烟的公共建筑才设火灾报警

chipy 发表于 2014-12-23 12:37:34

地下室肯定要做的.

rainmen_73 发表于 2014-12-23 12:56:10

要问问丁总怎么办了。

z405664385 发表于 2014-12-23 13:48:42

多层的做了排烟?让甲方如何是好

taiyuntao 发表于 2014-12-23 16:55:12

z405664385 发表于 2014-12-23 13:48
多层的做了排烟?让甲方如何是好

按规范该咋办就咋办,大家对新火规意见很大,意见大有啥用,这是国家规范,你该执行还是得执行

再笑也是伤 发表于 2014-12-24 08:20:19

暖通做排烟了,需要联动控制,所以需要做报警

尺短寸长 发表于 2014-12-24 08:32:07

taiyuntao 发表于 2014-12-23 16:55
按规范该咋办就咋办,大家对新火规意见很大,意见大有啥用,这是国家规范,你该执行还是得执行

有言在先:……对于共性的问题……将来规范修订的时候,这些我们都会统筹的考虑。

CXH1301 发表于 2014-12-24 08:35:54

那规范规定的“设排烟的公共建筑”啥意思,不如就用”设排烟的建筑“

shhlby 发表于 2014-12-24 11:17:34

尺总的有言在先:....

       你认为修改时丁总会来征求你的意见?所以会“统筹的考虑”?

尺短寸长 发表于 2014-12-24 11:26:40

shhlby 发表于 2014-12-24 11:17
尺总的有言在先:....

       你认为修改时丁总会来征求你的意见?所以会“统筹的考虑”?

尺总的有言在先——NoNoNo!

我们有言在先有用吗?没有任何作用的!{:sad:}
是人家有言在先。

你认为修改时丁总会来征求你的意见?所以会“统筹的考虑”?
不认为!不会!

hbsjzsjy 发表于 2014-12-24 11:38:48

与其纠结设不设报警,莫不如与暖通及建筑专业协商,让建筑专业采取相应措施满足暖通专业自然排烟条件,取消排烟风机。

hbsjzsjy 发表于 2014-12-24 11:42:09

如果确需排烟,就不要纠结民规“设排烟的公共建筑”这一条了,参考合并后的建规8.4.1条第13款更靠谱。

CXH1301 发表于 2014-12-24 14:12:49

那只在地下室设置行否

hbsjzsjy 发表于 2014-12-24 14:18:20

CXH1301 发表于 2014-12-24 14:12
那只在地下室设置行否

根据合并后建规8.4.1条的条文解释及8.4.2条,个人认为可行。

yangyang7201 发表于 2014-12-24 14:20:59

hbsjzsjy 发表于 2014-12-24 14:18
根据合并后建规8.4.1条的条文解释及8.4.2条,个人认为可行。

还有一个问题是:现在流传的合并后建规是否完全靠谱?
页: [1] 2
查看完整版本: 关于排烟