乡镇卫生院负荷等级怎么定

RT,需要看哪些规范,没满足综合医院标准,只是乡镇卫生院

CXH1301 发表于 2014-12-22 10:50:31

涉及人身安全的也应参照医疗电气规范

北方郎 发表于 2014-12-22 11:23:10

卫生院如果有不能长时间间断供电的医疗设备,则要自备柴油发电机组。

z405664385 发表于 2014-12-22 14:50:51

北方郎 发表于 2014-12-22 11:23
卫生院如果有不能长时间间断供电的医疗设备,则要自备柴油发电机组。

现在医院定的是一级医院,负荷等级最高定为二级。暂时考虑两台变压器,因为甲方特地说了,不要发电机

北方郎 发表于 2014-12-22 15:05:53

z405664385 发表于 2014-12-22 14:50
现在医院定的是一级医院,负荷等级最高定为二级。暂时考虑两台变压器,因为甲方特地说了,不要发电机

当地供电局有两路高压电源么

CXH1301 发表于 2014-12-22 15:30:25

一路高压专用,两台变压器也能满足二级负荷要求

z405664385 发表于 2014-12-22 15:33:49

北方郎 发表于 2014-12-22 15:05
当地供电局有两路高压电源么

我们这一路10KV高压,两台变压器,也算二级负荷,

CXH1301 发表于 2014-12-22 15:59:27

如果有个简单手术室的,配个UPS

z405664385 发表于 2014-12-22 16:11:25

CXH1301 发表于 2014-12-22 15:59
如果有个简单手术室的,配个UPS

有一个口腔科的手术室,还有一个人流室和产科,感觉人流室和产科需要UPS口腔科不需要吧 ?

z405664385 发表于 2014-12-22 16:12:27

CXH1301 发表于 2014-12-22 15:59
如果有个简单手术室的,配个UPS

还有就是急诊室按规范定了二级负荷,感觉UPS也不需要吧?

CXH1301 发表于 2014-12-22 16:53:39

从UPS角度看,二级负荷均不需要。作为医院特殊场所,即1类,2类场所的恢复供电时间要求,楼上说的几个场所考虑配备。市电转换时间不确定

z405664385 发表于 2014-12-23 08:51:16

CXH1301 发表于 2014-12-22 16:53
从UPS角度看,二级负荷均不需要。作为医院特殊场所,即1类,2类场所的恢复供电时间要求,楼上说的几个场所 ...

谢谢{:lol:}

北方郎 发表于 2014-12-23 14:25:51

z405664385 发表于 2014-12-22 15:33
我们这一路10KV高压,两台变压器,也算二级负荷,

10kV一般T接的,不可靠,满足不了二级负荷要求。

北方郎 发表于 2014-12-23 14:26:30

z405664385 发表于 2014-12-22 16:11
有一个口腔科的手术室,还有一个人流室和产科,感觉人流室和产科需要UPS口腔科不需要吧 ?

产科必须设备用电源。

taiyuntao 发表于 2014-12-23 16:51:45

医院至少二级负荷,建议柴发,乡镇两路市电只能呵呵了