也发一个居民住宅电表箱设计的问题
本帖最后由 warrior0318 于 2014-12-21 15:08 编辑因初步设计阶段,多层、小高层、高层住宅楼下的储藏间、汽车库还没全部卖出去,尚不确定单元楼下每一间储藏间、汽车库与该单元住户的对应关系,请问:储藏间、汽车库的照明用电计量如何设计?
我的想法是:
①多层:因多层一般没有电气竖井,大多是5-6层的单元楼,每层也就2-3户,表箱可以集中暗装在架空层或是一层、一层半的墙上。待单元内储藏间、汽车库和住户对应关系岁销售情况逐渐确定后,可以将住户表计作为室内照明和储藏间、汽车库的总表。
②小高层、高层:根据每层住户数量和竖井内径等因素,可以确定几层放置一个几表位表箱。但是,在销售时未确定储藏间、汽车库与住户对应关系的情况下,储藏间、汽车库就不能像多层住宅那样用电了,那这时是不是应该在单元楼下统一安装表箱,分别装表为每间储藏间、汽车库进行计量?因住户与对应住户的储藏间、汽车库的电费之和才是该户应缴的总电费,那么,如何解决供电部门抄表的问题?可否在从下至上的第一个表箱中取一个表位,作为计量每户储藏间、汽车库的总表,再加上均分器分到对应的每户去?
个人做法,将储藏间、汽车库按非居用电,单独计量,由物业负责抄表。 同意楼上的做法。。。 不分多层、小高层和高层吗? 赞同2楼做法!