关于暖通风机哪些是属于消防负荷?
最近在整理暖通的风机类型,目前我遇到的有如下几种:1、排烟风机、双速排风机、送风机、补风机
2、排风机、新风机(空调)
是不是第一条都属于消防负荷?我对双速排风机有疑问?
双速排风混流风SWF-II-4.5 对,第一条属消防负荷、双速也是 你去问暖通:火灾发生后,该风机用还是不用。暖通提资时,必须明确风机的运行要求。
判据:火灾发生后,消防时要用到的风机,全部属于消防负荷。 双速排风机还真不一定是消防负荷。
低速排风高速排烟的双速风机是消防负荷;低速排风高速只是增加排气量的双速风机就不是消防负荷。
风机是不是消防负荷,关键还在于暖通专业是否要求它们参与消防。 风机是不是消防负荷,关键还在于暖通专业是否要求它们参与消防。 接着楼主的问题,大家谈论下:
1、柴发的排风机
2、消防水泵房的新风机、排风机
我个人认为“柴发的排风机”是消防负荷,“消防水泵房的新风机、排风机”不是消防负荷。先知道大家的看法 柴发的排风机是消防负荷,这点图审办已明确 由暖通决定,消防的时候是否参与工作 柴发的排风机不一定是消防负荷,问下暖通的,看是不是平时排风、气体灭火后排废气的,如果是可按一般负荷考虑。注:配电房的排风机一般都不是消防负荷。 不能一概而论,由暖通决定