dianqihtb87815 发表于 2014-12-18 20:11:38

关于住宅套内插座导线采用2.5平方,顾问公司判不符合规范

关于住宅套内插座导线采用2.5平方,顾问公司判不符合规范他们的意见是1、住宅电气设计规范照明、插座不应小于2.5平方需改为4平方,个人认为:我采用10A的插座9个,导线回路用2.5平方,开关用16A,便于保护,若采用4平方20A的断路器,对于10A的插座假如用电设备超过15A,而保护开关用20A,那么的话这个断路器不起作用。另外卫生间的插座我采用的导线也是2.5平方,顾问公司也让改为4平方,关键是卫生间淋浴是集中给供,没有什么用电负荷,各位同仁请给指点下!

CXH1301 发表于 2014-12-19 08:38:28

不应小于2.5平方需改为4平方他们能随意更改规范

dqbllm 发表于 2015-1-4 17:19:54

顾问公司的意见,你和甲方讲清楚你的道理,让甲方定

benbb_83 发表于 2015-1-5 09:04:48

在顾问公司做过半年多
感觉他们心态有问题,就是要多提问题才能显出自己专业
很多可提可不提的,也拿来说事,太无趣了

521_wind 发表于 2015-1-5 09:07:34

顾问公司没见过4平方的线吧!简直扯淡4平方的线接插座怎么接啊!根本不好接线

ylmf111 发表于 2015-1-19 09:54:45

强列建议大家在规范满足的情况下,多多采用2.5MM2.施工真心没办法接线呀。

shijunlin 发表于 2015-1-19 11:09:58

施工4mm很难接吗?我设计插座都是4mm

B_tequila 发表于 2015-1-19 15:24:29

《住宅设计规范》(GB50096-2011)第8.7.2.2条规定了分支回路截面不应小于2.5mm2;《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242-2011)第6.4.6条规定了插座回路支线不应小于2.5mm2。至于4mm2,一般配至柜式空调或是带两台挂壁式空调采用,配用20A微断。顾问公司如果提出要采用4mm2的导线,请其给出国家或地方的依据。毕竟导线规范的增大是要增加业主投资的。