TN-S系统中性线能安装熔丝吗?有规范条文没
上海低压规程中TT有,TN-S呢? DGJ 08-100-2003《低压用户电气装置规程》二相三线——两相三线。
老康阁楼 为什么会说:上海低压规程中TT有,TN-S呢?
上海低压规程中性线“可安装熔断器”的规定是针对“单相回路”,但并不特别针对TT。
PS
个人还是建议上海低压规程这条规定改为:
……单相回路的中性线上不宜安装熔断器。
如果有断开单相回路中性线的需要,何不设置双极开关?
中性线过流保护,是一篇文章 尺短寸长 发表于 2014-12-16 08:16
DGJ 08-100-2003《低压用户电气装置规程》
昨天有问题发生争论,我说TN-S系统中性线不能带熔丝,总工让我找条文,我没找到,只找到上海低压规程中有此项内容,领导说这是TT制,所以有此一问。 不建议 中性线带熔丝 容易接触不好或者 中性线熔丝熔断 产生断零现象断路器四级开关都慎用感觉一个道理 老康阁楼 发表于 2014-12-16 21:21
昨天有问题发生争论,我说TN-S系统中性线不能带熔丝,总工让我找条文,我没找到,只找到上海低压规程中有 ...
GB 50054-95《低压配电设计规范》
原倒是可以在 GB 50054-95 中找到依据,现 GB 50054-2011 删除了此条,原因不明。
xiance 发表于 2014-12-17 10:02
不建议 中性线带熔丝 容易接触不好或者 中性线熔丝熔断 产生断零现象断路器四级开关都慎用感觉一个道理
单相两线“断零”与两相三线、三相四线“断零”的情况,有所不同。 尺短寸长 发表于 2014-12-17 10:47
GB 50054-95《低压配电设计规范》
GB 16895.5-2012 低压电气装置 第4-43部分 安全防护 过电流保护 本帖最后由 北方郎 于 2014-12-17 11:26 编辑
除了隔离电器,中性线不得安装任何可切断中性线的过电流保护电器,中性线过电流切断相线即可。 尺短寸长 发表于 2014-12-17 10:47
GB 50054-95《低压配电设计规范》
95版低规此条极为重要,删除可惜。 北方郎 发表于 2014-12-17 11:29
95版低规此条极为重要,删除可惜。
建议今后规范、标准升版时,必须将“删”或“改”的原因写进条文说明。{:1_282:} 原 4.5.6 条规定:“在 TT 或 TN-S 系统中,N 线上不宜装设电器将 N 线断开……” ——仅这句不妥,其他部分只要修正一下措辞,并无不妥。 多相系统中中性导体分断 哦,IEC 标准规定在这里。
原 4.5.6 条规定和这条IEC 标准规定为啥被 GB 50054-2011 腰斩?
这条IEC 标准规定也是针对多相系统中的中性线,对单相似乎也无明确规定。
是否不存在“断零”问题,其他问题可以不必多加考虑?