线型光束感烟探测器至顶棚的垂直距离?

设计的线型光束感烟探测器组梁下0.5m壁装,其探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离偏大。本工程梁高1.0m,梁下0.5m就是距顶板1.5m安装,所以审图的认为违反了火警规6.2.15:探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0米。

难道火警规6.2.15顶棚的高度不是除去梁高后计算的高度么?难道梁高超过1m的高大无遮挡的场所就不能用线型光束感烟探测器了?

CXH1301 发表于 2014-12-12 10:16:27

宜为0.3~1.0米,根据梁高适当调整

rainmen_73 发表于 2014-12-12 17:37:43

是有问题,梁高超1m;说明上部蓄烟空间过大,光束感烟无法及时探测火灾烟雾。

CXH1301 发表于 2014-12-15 08:57:04

看来得上两种探测器