排水泵漏电断路器 极数问题
380v排水泵做漏电保护,大部分图纸都断4极,电机不引入中性线,这断的是哪四级。谢谢。三极漏电保护即可。 很容易忽略的问题.. 断的第4极是——断 AC220V 控制电源的 N 中性极,否则 RCD 可能会误动。
PS
此为 AC220V 控制电源取自 RCD 负荷侧的情况。
这个漏电开关是为了在水泵的主回路漏电时切断电源的吧
应该是3P的断电开关吧
保护控制回路不用设漏电保护
用3P的漏电开关就可以了 不是:保护控制回路不用设漏电保护;
而是:AC220V 控制电源取自哪里? 当AC220V 控制电源取自 RCD 负荷侧时,就需要用4极的RCD {:handshake:}{:handshake:} 控制电源应当取自RCD的负荷侧,所以应该用4极 控制电源也可以取自RCD的电源侧。
但为了避免RCD未合闸而接触器却能合闸发出“假”的运行信号会起误导作用这种假象,需要提供开关辅助触点接进二次回路(对标准的控制原理图要“动”小手术)——此时RCD就应该采用3极了。