wga918 发表于 2014-12-1 15:58:24

消防设备房照明

根据建筑照明设计标准第7.2.2条文说明:对于消防备用照明,其供电电源可取自该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧。请问:这一条怎么理解、怎么做?

wga918 发表于 2014-12-1 15:59:37

因为电源侧是双切开关。不知道该怎么接?

CXH1301 发表于 2014-12-1 16:10:37

我们就是从出线侧接,审图也没提啥

尺短寸长 发表于 2014-12-1 16:15:00

wangsx8210 发表于 2014-12-1 15:59
因为电源侧是双切开关。不知道该怎么接?

双切开关的负荷侧,就是“该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧”。{:lol:}

gaocl2010 发表于 2014-12-1 16:23:58

CXH1301 发表于 2014-12-1 16:10
我们就是从出线侧接,审图也没提啥

能不能截个图看看你们系统图的画法

wga918 发表于 2014-12-1 16:46:51

尺短寸长 发表于 2014-12-1 16:15
双切开关的负荷侧,就是“该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧”。

这样子的说法表较好理解,还是原来习惯的画法,谢谢。

hulitao0104 发表于 2014-12-2 09:10:48

尺短寸长 发表于 2014-12-1 16:15
双切开关的负荷侧,就是“该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧”。

规范说简单点不好吗,非要这么绕口,为了显示编者的语文水平高?
页: [1]
查看完整版本: 消防设备房照明