湖北地区的新《建规》宣贯,陈南教授的惨不忍睹!消防电源系统太可怕了!三级负荷供电的可靠单电源是个什么概念?现在的专家真是离了谱了。 下载学习,谢谢楼主。 下载学习,谢谢楼主。 谢谢楼主。 陈南教授是规范编制组的么? 陈南教授不是建规编制组的,是火规 好像是火规编制组的审查人员 发现下列几个概念比较新,大家要重点“学习学习”——
1)消防电源及系统:向消防用电设备供给电能的独立电源。消防电源系统由电源、高低压装置、配电线路和消防设备组成。
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28088-1-1.html
即便这两个图,电源也不是“向消防用电设备供给电能的独立电源”吧?
2)高规、建规的消防负荷等级划分
分级依据:参照电力负荷分级要求,根据建筑物(构筑物)的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度划分负荷等级。
具体划分:
高层民用建筑的负荷等级分为两级:一类建筑为一级消防负荷,二类建筑为二级消防负荷。
非高层民用建筑的负荷等级分为三级级:建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房等消防用电为一级消防负荷……
PS
为何遗漏GB 50974-2014中的6.1.10条的“一级负荷”(消防)要求?{:4_98:}
2)三级负荷——可靠单电源供电。
3)双电源构成条件
·两路电源无联系。
·两路电源有联系且其中一路电源不会失电。
·两路电源有联系且失电后其中一路能够快速恢复供电。
4)TN系统:
基本保护措施:保护接零。采取保护接零时,必须与熔断器或自动空气开关等保护装置配合应用,才能起到保护作用。
强化措施:重复接地,即TN系统N(PEN)线上一处或多处通过接地装置与大地多处连接,增强系统安全性能。
5)建筑高度大于100m的建筑中消防应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间,从30min修改为90min。
PS
从30min修改为90min——
不反对“从30min修改为90min”,但得告诉我们:
原(自带电源型)30min“备用电源的连续供电时间”(应急电源)靠90min的出厂制造标准来保证;
现(自带电源型)90min“备用电源的连续供电时间”(应急电源)靠多长时间的出厂制造标准来保证?
60min类同。