住宅小区电缆敷设
请教大家住宅小区的电缆沟大家用明沟还是暗沟,还是干脆用排管按规范执行啊。根据电缆根数不同,选择实施不同的敷设方式。 那一般采用明沟还是暗沟那 因地制宜呗。要是需要穿过一片绿地,肯定是暗沟;要是穿过一片荒地,明沟也无妨;要是需要过路面,肯定又是暗沟了;要是局部需要检修,必须是明沟。一句话因地制宜
,
本帖最后由 rainmen_73 于 2014-11-27 16:32 编辑本地一律穿管(排管)埋地,电力设计院负责外线 排管就是井太多,民规上规定不宜超多12根 室外管线不能完全按规范说的做 参照12D101-5《110kV及以下电缆敷设》排管根数可以达到24根,当然还要考虑地下水位的影响以及覆土等因素.