超高层避难层变配电室的净高要求是多少
超高层建筑,上面四个避难所,每个避难所放置4台800的变压器,开闭所设置在地下一层车库内,请问避难层变配电室的净高度要求最低是多少,现在建筑上的层高是4.2米,考虑梁应该不小于0.8米,这样净高就剩3.4米了,变配电室装置考虑上进上出,能否实现 100(基础)+2200(低压柜)+1000(联络母线)+600(距梁底)=3900,这是净高 CXH1301 发表于 2014-11-26 08:28100(基础)+2200(低压柜)+1000(联络母线)+600(距梁底)=3900,这是净高
现在建筑上调整后净高为3.6米,应该可以满足安装要求把 canghaicha 发表于 2014-11-26 12:49
现在建筑上调整后净高为3.6米,应该可以满足安装要求把
没问题,完全可以 贴着梁底3.4可以了,3.6足够了,可以开心了 我们当地供电局规定梁下净高不小于3.3m 我们当地电业局要求梁下净高4.20m CXH1301 发表于 2014-11-26 08:28
100(基础)+2200(低压柜)+1000(联络母线)+600(距梁底)=3900,这是净高
联络母线1000,但应该不是高出低压柜顶部的距离,我认为高出低压柜顶部距离为500~600的样子,所以3500足矣 上进上出3.4的梁底净高,我见过的工程是有的,且已投运 可以了,错开主梁
{:1_418:} 到底是做电缆沟,上进下出省空间,还是做上进上出的柜子省空间呢? 考虑母线转弯,弯头柜5m