闻见知行 发表于 2014-11-25 18:46:45

低压配电柜选型中电气参数探讨


3台1600kVA变压器并列运行,变压器总开关及联络柜采用B类断路器,能否采用上述配电柜?如不能采用原因是什么?

CXH1301 发表于 2014-11-26 08:30:43

楼主得自己计算一下三台并联的短路电流,太大就分裂运行

闻见知行 发表于 2014-11-26 08:45:59



短路电流可按上表,实际情况会稍小一些。

chipy 发表于 2014-11-26 08:57:14

楼主想过变压器出线电缆最小选多少么?

闻见知行 发表于 2014-11-26 09:04:50

chipy 发表于 2014-11-26 08:57
楼主想过变压器出线电缆最小选多少么?

欧洲的电气设计,并列运行是常规设计。

闻见知行 发表于 2014-11-26 09:06:53


法兰西体育场的电气方案,国内的鸟巢之类的建筑可以和法国的配电方案对比一下。

闻见知行 发表于 2014-11-26 09:15:05

扯远了,我提出这个问题主要是想问大家水平母线、垂直母线及内部燃弧测试的参数大家怎么考虑。
我的观点是上述柜体即使用最高配置也不满足要求。

rainmen_73 发表于 2014-11-26 09:39:15

本帖最后由 rainmen_73 于 2014-11-26 09:40 编辑

闻见知行 发表于 2014-11-26 09:15
扯远了,我提出这个问题主要是想问大家水平母线、垂直母线及内部燃弧测试的参数大家怎么考虑。
我的观点是 ...
如何满足不了,柜体垂直母线短时耐受电流是85kA,1s的,楼主怎么换算的。倒是额定电流6300A还不够

xwzh20052806 发表于 2014-11-28 10:09:11

不满足,最好换个大点的,绝缘电阻最大1000V都有点小

闻见知行 发表于 2014-12-2 09:27:28

http://www.wangd.com/posts/list/4839170.page

闻见知行 发表于 2014-12-2 09:35:12

本帖最后由 闻见知行 于 2014-12-2 12:26 编辑

供应商给我的资料是BLOCKSET,Icw=100kA,Ipk=220kA,我认为偏小。

闻见知行 发表于 2014-12-2 09:36:25