林夕延 发表于 2014-11-24 16:29:29

变电所室内外高差问题

变电所室内外高差有明确要求吗?有的话是哪本规范,设计中一般按多少?

尺短寸长 发表于 2014-11-24 16:53:17

《20kV及以下变电所设计规范》


2009年全国民用建筑工程设计技术措施(电气)09JSCS-D


hwhrq2004 发表于 2014-11-24 17:44:42

我们这边在首层也要求室内外高差要150MM

闻见知行 发表于 2014-11-24 17:47:12

hwhrq2004 发表于 2014-11-24 17:44
我们这边在首层也要求室内外高差要150MM

请问高度来审图还是地方规范?

hwhrq2004 发表于 2014-11-24 17:48:27

当地供电局要求的

尺短寸长 发表于 2014-11-24 17:51:58

hwhrq2004 发表于 2014-11-24 17:44
我们这边在首层也要求室内外高差要150MM

hwhrq2004 发表于 2014-11-24 17:44
我们这边在首层也要求室内外高差要150mm
不奇怪呀!

GB 50053-2014


我们有个外地项目,要求将变电所设置在二层呢。

维摩诘 发表于 2014-11-25 09:53:35

户外独立、户内地坪以上的---------高出户外地坪30cm~~~~
地下室------高出变电所外地坪1米~~~

林夕延 发表于 2014-11-25 15:06:19

维摩诘 发表于 2014-11-25 09:53
户外独立、户内地坪以上的---------高出户外地坪30cm~~~~
地下室------高出变电所外地坪1米~~~

这应该算是通常做法吧,好像没看到相关规范标准

xkh721218 发表于 2014-11-25 15:12:13

2.0.8 变电站内的建筑物标高、基础埋深、路基和管线埋深,应相互配合;建筑物内地面标高,宜高出屋外地面0.3m,屋外电缆沟壁,宜高出地面0.1m。

xkh721218 发表于 2014-11-25 15:14:28

35kV~110kV变电站设计规范

taiyuntao 发表于 2014-11-28 15:40:44

至少300吧,进去两个踏步,还有见过再加设集水坑的

维摩诘 发表于 2014-12-9 10:41:22

林夕延 发表于 2014-11-25 15:06
这应该算是通常做法吧,好像没看到相关规范标准

有标准的~记不得是哪个了~规范上的~

细嗅蔷薇 发表于 2014-12-9 22:48:41

4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。

细嗅蔷薇 发表于 2014-12-9 22:49:45

低压配电设计规范,是这个?

电知然 发表于 2014-12-12 14:28:27

石化工程里要求配电室的室内地坪要比室外地坪高600mm