闻见知行 发表于 2014-11-23 21:56:18

LED能替换荧光灯吗?

某项目使用IP50双管飞利浦T5 2x54W荧光灯,功率118W,光通量9400lx,灯具效率为85%,拟用IP50单支80W LED灯具替代,光通量为8000lx,灯具效率为100%。大家觉得可以替换吗?

CXH1301 发表于 2014-11-24 08:28:26

只要照度和功率密度值满足要求就行

hbsjzsjy 发表于 2014-11-24 08:50:36

CXH1301 发表于 2014-11-24 08:28
只要照度和功率密度值满足要求就行

其他参数不考虑了?

xuxizhong 发表于 2014-11-24 11:00:40

现在的LED灯光效真高,比荧光灯都高了,任老以前的文章LED灯的光效还是很低的,照明设计手册是不是要更新了,LED灯具手册里都是很低的。

闻见知行 发表于 2014-11-24 11:51:38

要算照度,问题就来了,如何取维护系数?
我认为能不能替换,还要看光衰及配光曲线了。

闻见知行 发表于 2014-11-24 11:59:54

本帖最后由 闻见知行 于 2014-11-24 13:59 编辑

如果按GB50034-2013,就会出现非常奇怪的结果:初始光效高但光衰快的灯,照度算出来高,初始光效稍低,但光衰慢的灯照度算出来低。如:
1.虽然美标金卤灯整体性能很差,但算出的照度比陶瓷金卤灯、LED都好;
2.无极灯由于光效低,算出的照度极低,不节能;

秋石 发表于 2014-11-24 22:33:26

LED还没那么好,小心一下为好。

911room 发表于 2014-11-25 11:11:19

本帖最后由 911room 于 2014-11-25 11:12 编辑

最好考虑下谐波注入量,LED灯具的电源的谐波是很大的(单个灯具符合国标,并不代表数量多是总体注入量也达标),功率因数与荧光灯谁高?

小镇农民 发表于 2014-11-26 13:30:58

LED的Ra值也要符合要求才成

xuxizhong 发表于 2014-11-27 12:19:26

小镇农民 发表于 2014-11-26 13:30
LED的Ra值也要符合要求才成

LED的Ra不用担心,出了名的好。

尺短寸长 发表于 2014-11-27 12:31:24

xuxizhong 发表于 2014-11-27 12:19
LED的Ra不用担心,出了名的好。

好像不是吧。

LED的Ra,是推广使用LED的难题之一。
当然,也有产品质量过关的LED供应商。

闻见知行 发表于 2014-11-27 13:25:17

我们用的灯质量还是不错的,Ra、SDRM等问题不用考虑。

xuxizhong 发表于 2014-11-28 09:53:41

尺短寸长 发表于 2014-11-27 12:31
好像不是吧。

LED的Ra,是推广使用LED的难题之一。


{:mad:}尺总说的是,LED显色性不好只有60左右。