再笑也是伤 发表于 2014-11-20 09:26:41

应急照明灯设置问题

本帖最后由 再笑也是伤 于 2014-11-20 09:52 编辑

在零下30度左右的冷库,怎么做应急照明和疏散指示?使用带蓄电池的应急灯不行吧,我看介绍它的适用温度最低在-10度。

rainmen_73 发表于 2014-11-20 09:33:06

集中电源放库外

bhluww 发表于 2014-11-20 13:02:49

冷库内本就要求安全电压供电,所以集中电源在室外是解决办法~

尺短寸长 发表于 2014-11-20 13:50:48

bhluww 发表于 2014-11-20 13:02
冷库内本就要求安全电压供电,所以集中电源在室外是解决办法~

冷库内本就要求安全电压供电——

请问这是哪本规范的规定条款?
又或者是某审图人员个人意见?

CXH1301 发表于 2014-11-20 14:08:06

关于冷库,规范上有一条(强条),。。。防止产生冷桥。请问啥叫冷桥

尺短寸长 发表于 2014-11-20 14:20:17

猜——
桥的作用——便于通行。
冷桥——冷量传输的“通道”,大概可以这么理解的吧?

防止产生冷桥——切断冷量传输的“通道”,等于有保温措施防止冷量流失。

言者无罪!
老诚版主有没有更好的解释?

bhluww 发表于 2014-11-20 14:23:12

简单的说,保温层就象一条河,把冷热两个区域隔开。对于我们电气专业而言,我们的管线要从室外穿越保温层到室内,如果采取的措施不当,就相当于给冷热区域搭了一个桥,这个桥,北方叫冷桥,南方叫热桥{:lol:}

bhluww 发表于 2014-11-20 14:30:48

尺短寸长 发表于 2014-11-20 13:50
冷库内本就要求安全电压供电——

请问这是哪本规范的规定条款?


{:sweat:},尺总和我扛上了,我做个几个大型冷库,业主都这么要求~

尺短寸长 发表于 2014-11-20 14:49:37

bhluww 发表于 2014-11-20 14:30
,尺总和我扛上了,我做个几个大型冷库,业主都这么要求~

不知者不罪。

据我所知,没有这规定。
但规范太多,保不准有这规定,所以才会“请问这是哪本规范的规定条款(冷库内本就要求安全电压供电)”。{:sweat:}

不要误会哦。

再笑也是伤 发表于 2014-11-21 11:54:05

bhluww 发表于 2014-11-20 14:30
,尺总和我扛上了,我做个几个大型冷库,业主都这么要求~

我看了看冷库设计规范7.3.6条和条文解释,说不在要求冷库内要用安全电压供电

再笑也是伤 发表于 2014-11-21 11:55:22

尺短寸长 发表于 2014-11-20 14:49
不知者不罪。

据我所知,没有这规定。


尺总,我打算用那种自带电池的应急灯和安全出口标志,有没有那种耐低温的产品呢?大概在—30度左右

尺短寸长 发表于 2014-11-21 13:27:22

http://dengshi.huangye88.com/xinxi/14464750.html
http://zhidao.baidu.com/link?url=ksR4PfEkXc3XztsoCEDFUrqh0XULSwXAsv0wovEk_IimjdBM7Z71WBYC3chRZBztegju9obn31l1AEcWjHLP7K

之清 发表于 2014-11-21 13:43:50

冷库设计规范,改了吗?以前是要求安全电压的

尺短寸长 发表于 2014-11-21 13:45:51

之清 发表于 2014-11-21 13:43
冷库设计规范,改了吗?以前是要求安全电压的

修改后升版了。