关于喷淋压力开关直接启泵的接线方式

有多个压力开关的情况,都需要直接启泵,目前看到的设计图纸有两种接线方式,大家看看哪种比较合理。
第一,各压力开关采用一对一的方式接入喷淋泵控制箱接线盒,再由接线盒引一对线到控制箱。
第二,各压力开关采用启泵总线方式接入,类似于消火栓直起泵的接法接入控制箱。

CXH1301 发表于 2014-11-20 08:30:56

应该是第一种,可靠性高于第二

taiyuntao 发表于 2014-11-20 09:16:49

第一种应该好点

abb45 发表于 2014-11-20 13:09:31

没搞明白什么意思

不代表 发表于 2014-11-20 14:10:15

我一直用二

shan 发表于 2014-11-20 16:03:21

CXH1301 发表于 2014-11-20 08:30
应该是第一种,可靠性高于第二

从可靠性看,的确是第一种方式占优

neulgg 发表于 2015-8-25 10:18:33

到底应采用哪一种呢?

尺短寸长 发表于 2015-8-25 10:26:56

不代表 发表于 2014-11-20 14:10
我一直用二

采用二可靠——常闭接点串联,任何一个压力开关动作,其对应的常闭接点断开,启泵!

老诚版主,喊破了喉咙。{:cry:}

neulgg 发表于 2015-8-25 10:42:00

尺短寸长 发表于 2015-8-25 10:26
采用二可靠——常闭接点串联,任何一个压力开关动作,其对应的常闭接点断开,启泵!

老诚版主,喊破 ...

请教尺总,如果这样的话,就需要压力开关提供常闭触点,我们要跟水专业提资特意说明这一点吧?

尺短寸长 发表于 2015-8-25 10:45:24

neulgg 发表于 2015-8-25 10:42
请教尺总,如果这样的话,就需要压力开关提供常闭触点,我们要跟水专业提资特意说明这一点吧?

提资让水专业在设备备注栏注明即可。

rainmen_73 发表于 2015-8-25 11:31:06

尺短寸长 发表于 2015-8-25 10:26
采用二可靠——常闭接点串联,任何一个压力开关动作,其对应的常闭接点断开,启泵!

老诚版主,喊破 ...

这个毕竟不是消火栓按钮个个分散在现场而是集中在泵房或是报警阀间里,常开并接做法我看也没啥问题

neulgg 发表于 2015-8-25 11:53:53

rainmen_73 发表于 2015-8-25 11:31
这个毕竟不是消火栓按钮个个分散在现场而是集中在泵房或是报警阀间里,常开并接做法我看也没啥问题

常闭串接做法有个好处是,可以及时发现断线故障提醒检修,个人认为有这个好处

尺短寸长 发表于 2015-8-25 11:57:42

rainmen_73 发表于 2015-8-25 11:31
这个毕竟不是消火栓按钮个个分散在现场而是集中在泵房或是报警阀间里,常开并接做法我看也没啥问题

neulgg 发表于 2015-8-25 12:07:43

尺短寸长 发表于 2015-8-25 11:57


请教尺总,这是哪本规范里面的条文?

岁月无情 发表于 2015-8-25 13:08:15

有的厂家一般提供不了,配个中间继电器吧