尺短寸长 发表于 2014-11-19 16:01:04

rainmen_73 发表于 2014-11-19 15:53
那么在建筑内如果配电是TN,TT不同系统,等电位联结的实施要求该有区别吗

没有区别!

只不过TT系统“预期接触电压”(对做不做等电位联结)的降低,更为显著。

尺短寸长 发表于 2014-11-19 16:13:37

没有搞明白的是:
这根 25mm2 铜导线,起什么作用?


GB 50116-2013《 火灾自动报警系统设计规范》



09DX009《电子信息系统机房工程设计与安装》




尺短寸长 发表于 2014-11-19 16:17:10

就地解决问题不可以?
长途奔袭却能有成效?

number20105269 发表于 2014-11-19 16:18:50

北方郎 发表于 2014-11-19 16:01
等电位联结和系统接地形式没有任何关系
等电位联结的作用就是“哪里不平哪有我!”

    “等电位联结和系统接地形式没有任何关系” 依据是什么?
    而根据《民规》11.7.7款的条文说明,“利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为引下线,不仅是节约钢材问题,更重要的是比较安全。因为框架结构的本身,就将梁和柱内的钢筋连成一体形成一个法拉第笼,这对平衡室内的电位和防止侧击都起到了良好的作用。“,怎么会没有任何关系呢?   
    另外阐述下个人观点:等电位的含义确实是保证某个区域(尤其是卫生间等容易出现漏电的场所)电位的一个均等,但,于楼板内,甚至柱内钢筋的连接并不是说没有起到他的作用。一方面,可以做等电位,另一方面,可以形成环形网络。东西实质都是一样,只是叫法不同罢了。

rainmen_73 发表于 2014-11-19 16:36:29

number20105269 发表于 2014-11-19 16:18
“等电位联结和系统接地形式没有任何关系” 依据是什么?
    而根据《民规》11.7.7款的条文说明, ...

“因为框架结构的本身,就将梁和柱内的钢筋连成一体形成一个法拉第笼”这个论断有问题,柱筋和板筋并不直接连接。光靠结构施工达不到这个结果。

北方郎 发表于 2014-11-19 16:37:47

本帖最后由 北方郎 于 2014-11-19 17:10 编辑

number20105269 发表于 2014-11-19 16:18
“等电位联结和系统接地形式没有任何关系” 依据是什么?
    而根据《民规》11.7.7款的条文说明, ...
你说的我赞成。
钢筋形成环网是等电位的一种形式。
等电位联结和系统接地形式没有任何关系,系统接地形式是指IT、TT、TN.

接地电阻则与系统接地形式有关,TT系统为了降低系统耐压水平,电源侧要接地,小于2Ω。
防雷接地电阻要求10Ω。此外为了电击防护等其他目的只需等电位联结即可。

尺短寸长 发表于 2014-11-19 17:08:42

北方郎 发表于 2014-11-19 16:37
你说的我赞成。
钢筋形成环网是等电位的一种形式。
等电位联结和系统接地形式没有任何关系,系统接地形 ...

接地电阻则与系统接地形式有关,TN系统为了降低系统耐压水平,电源侧要接地,小于2Ω。

说反了,是TT系统为了降低系统故障电压以满足线缆耐压水平(小电阻接地),对系统接地电阻有要求(“小于2Ω”不一定满足要求):
Id X RB ≤ 1200V !

北方郎 发表于 2014-11-19 17:11:48

尺短寸长 发表于 2014-11-19 17:08
接地电阻则与系统接地形式有关,TN系统为了降低系统耐压水平,电源侧要接地,小于2Ω。

说反了,是TT ...

Id 300A~600A用TN好了{:4_91:}

shan5443 发表于 2014-11-20 08:59:30

尺短寸长 发表于 2014-11-19 13:31
有淋浴设施卫生间内的LEB,无需做“局部等电位箱间的连接线形成环形网路”。

请教这条有具体出处吗?谢谢!

北方郎 发表于 2014-11-20 09:03:02

本帖最后由 北方郎 于 2014-11-20 09:04 编辑

shan5443 发表于 2014-11-20 08:59
请教这条有具体出处吗?谢谢!
GB 16895.13-2012 建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第701节:装有浴盆或淋浴盆的场所

shan5443 发表于 2014-11-20 11:42:20

北方郎 发表于 2014-11-20 09:03
GB 16895.13-2012 建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第701节:装有浴盆或淋浴盆的场所

不好意思,这部分内容并没有看出装有淋浴器的卫生间LEB(局部的辅助保护等电位联结)不需要做“环形网络”,不过也没说需要做“环形网络”。

北方郎 发表于 2014-11-20 13:53:51

shan5443 发表于 2014-11-20 11:42
不好意思,这部分内容并没有看出装有淋浴器的卫生间LEB(局部的辅助保护等电位联结)不需要做“环形网络 ...

读10编就明白了{:4_106:}

shan5443 发表于 2014-11-20 14:55:09

北方郎 发表于 2014-11-20 13:53
读10编就明白了

再读五遍去{:4_93:}

北方郎 发表于 2014-11-20 15:41:52

shan5443 发表于 2014-11-20 14:55
再读五遍去

IEC规范废话比较少,人家说哪些要做等电位联结,没说的自然就不做。

shan5443 发表于 2014-11-20 17:01:12

北方郎 发表于 2014-11-20 15:41
IEC规范废话比较少,人家说哪些要做等电位联结,没说的自然就不做。

好的,多谢出手相助。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路?