canghaicha 发表于 2014-11-14 12:52:29

电功率为680KW的单台冷水机组启动的问题

设备专业提条件,2台680KW的低压冷水机组,配电需要选择多大的变压器才能满足其启动要求,1250KVA的可以吗
单台冷水机组里面的电动机是1台还是多台,如果是多台那每台的功率是多大,有没有高手给指教下
看设备冷水机组手册没有变频启动,只有星、三角启动

rainmen_73 发表于 2014-11-14 13:29:10

这么大,可以考虑高压冷水机组了

CXH1301 发表于 2014-11-14 13:55:43

厂家一般不愿意生产高压的,成本高了,就用低压

闻见知行 发表于 2014-11-14 16:46:24

单看功率,1250kVA就不行

zz_1973 发表于 2014-11-14 17:58:11

2*680*0.9/0.8/0.8=1912
2X1000kva

zz_1973 发表于 2014-11-16 09:41:54

本帖最后由 zz_1973 于 2014-11-16 09:45 编辑

那就这么算:
680/0.8/0.85=1000
选1000的
还得考虑变压器能否承受启动电流。
启动压降是否满足要求。
这个我也犯晕……

canghaicha 发表于 2014-11-16 17:19:43

今天咨询工业院的前辈,他们做过很多大功率的冷水机组,都是按功率满足直接选变压器,没有考虑启动的问题,结果好多年了也没出什么问题,我在想是不是冷水机组作为轻载启动,如果变压器不满足器启动电流的要求,顶多就是启动慢些,长时间启动对机组本身不好,不存在启动不来的问题吧,是这样吗?希望长老给予回复,谢谢

canghaicha 发表于 2014-11-16 17:20:52

闻见知行 发表于 2014-11-14 16:46
单看功率,1250kVA就不行

我意思是说1台1250KVA的带一台机组能满足启动要求吗

闻见知行 发表于 2014-11-17 09:57:16

canghaicha 发表于 2014-11-16 17:20
我意思是说1台1250KVA的带一台机组能满足启动要求吗

没问题,直接启动都无问题

rainmen_73 发表于 2014-11-17 10:32:18

闻见知行 发表于 2014-11-17 09:57
没问题,直接启动都无问题
一台1250带一台680可以直启?启动压降能满足要求?说说道理或有过实例验证吗

尺短寸长 发表于 2014-11-17 10:35:12

680kW的低压冷水机组,启动电流多大?尖峰电流多大?

闻见知行 发表于 2014-11-17 17:56:39

rainmen_73 发表于 2014-11-17 10:32
一台1250带一台680可以直启?启动压降能满足要求?说说道理或有过实例验证吗

你肯定没算,算过了就知道。

闻见知行 发表于 2014-11-17 18:36:39

闻见知行 发表于 2014-11-17 18:42:25

560kW,800kVA变压器就可以

rainmen_73 发表于 2014-11-18 09:11:18

本帖最后由 rainmen_73 于 2014-11-18 09:12 编辑

闻见知行 发表于 2014-11-17 18:36

我是没确切算过。但按09措施全压启动母线允许压降20%时,最小启动倍数5.5(当然那是发电机,内阻较大)。所以看你提供计算,启动压降仅7.5%还不能确信。表格里也看不到变压器短路阻抗比,冷机启动电流数据
页: [1] 2
查看完整版本: 电功率为680KW的单台冷水机组启动的问题